Pensez à resserrer les connexions électriques.

MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 20:49
par hevap
La première surchauffe de la saison vient d'être signalée.

http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine46910.html

Il faut régulièrement resserrer les connexions en prenant un soin particulier au secondaire des transfos alimentant les projecteurs 300W. L'intensité importante qui alimente les projecteurs halogènes provoque une surchauffe importante lorsque la connexion est de mauvaise qualité.
Aucun appareil de protection ne permet d'éviter ce problème.
Le serrage du câble n'est pas permanent, il faut resserrer régulièrement toutes les connexions.

Au boulot . . .
(Pensez à couper l'alimentation avant d'y mettre les doigts)