Page 1 sur 1

Risque affaiblissement Tubes per dans le radier ?

MessagePosté: Mer 01 Mai 2013 à 10:03
par fredk01
Bonjour,

Nous attaquons la semaine prochaine le début de la construction de notre projet avec le coulage du radier :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine46631.html

Nous partons sur le modèle beton armé double ferraillage popularisé par poun avec une dalle de 20cm et un double treillis ST25C :
[url]Image[/url]

J'avais prévu de longue de date de glisser sous le treillis supérieur des boucles per à la manière du projet réalisé par un membre d'apper solaire :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Guinebault%20Daniel%20%2074/30%20m2%20drain%20back%20plancher%20chauffant%20piscine/index.html

Mais je me dis que c'est plus complexe qu'il n'y parait (4 boucles de 60 mdans le modèle !) et surtout que cela risque d'affaiblir le radier ?

QU'en pensez vous ?

Une autre personne a réalisé un modèle plus simple en construisant un échangeur à partir d'un vieux filtre à sable :
http://amet.pierre.free.fr/beaujard/piscine/beaujard2.html

Merci de vos retour au moins sur l'aspect affaiblissement de la structure du radier.


NB : le chauffage solaire sera avant destiné au chauffage de la maison, le circuit de la piscine serait utilisé en boucle de décharge, uniquement quand le chauffage de la maison ne sera plus nécessaire.

MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013 à 19:26
par fredk01
Pas d'avis de spécialistes du beton ?

Frederik

MessagePosté: Ven 03 Mai 2013 à 17:51
par ouioui44
reponse d'un non connaisseur
rajoute un treillis et augmente l'epaisseur du radier

MessagePosté: Ven 03 Mai 2013 à 18:40
par poun
Je ne suis pas sûr qu'un béton armé permettra de bons échanges thermiques. L'inertie sera beaucoup trop importante, à mon avis, surtout si on augmente encore l'épaisseur de béton. C'est la raison pour laquelle les chapes anhydrides sont préférées pour les planchers chauffants des maisons en faible épaisseur et en ajoutant par dessous, un isolant de façon à avoir le moins de perte possible. De plus, avec un radier épais et non isolé, une grande partie de la chaleur va se diffuser dans le béton puis dans la terre et très peu dans l'eau. . . Il est préférable d'investir dans des nappes à poser sur la toiture de la maison. . . Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais j'installerai dans l'avenir des nappes solaires sur ma toiture. :wink:
Il n'est pas idiot d'ailleurs de prévoir dès la construction, un by-pass pour cette installation future. :wink:

MessagePosté: Ven 03 Mai 2013 à 18:58
par fredk01
Ok merci de vos retours je crois que je vais abandonner l'idée.
Je ne suis pas près à mettre trois treillis superposés de toute façon :lol:

Sinon je ne comprends pas trop ta solution poun ?
Tu veux faire circuler l'eau du bassin au soleil ?
Cela demande des tubes d'assez forte section pour ne pas trop perdre de charge, non ?

Une autre solution est donnée dans mon deuxième avec un échangeur self made dans une filtre à sable.

FRederik