lepisciniste a écrit:Bonjour,
en effet, erreur sur la copie.
La PAC vient avant le stérilisateur. Perte de garantie sur la PAC, risque de dégradation dû à la production de l'appareil au sel.
Et effectivement, si le capteur de débit est comme je le crois placé dans la remonté, sur le Té réduit au dessus du collier de fixation. Ca craint! Le capteur de débit doit se placer en amont de la cellule mais sur le même tuyau et entre les 2 vannes d'isolation du by-pass. Dans ton cas l'appareil au sel peut se mettre quand en production sans passage d'eau. Risque d'explosion de la cellule!
Et la sonde Ph, elle est ou? il l'a oublié?
moi je la mettrai en sortie de filtre.
Comme je l'ai dit plus haut, j'avais juste fait prévoir les by pass en prévision de l'electrolyseur au sel et de PAC (faute de budget), donc c'est juste sur ce point qu'il est intervenu.
Le controleur de débit c'est moi qui l'ai posé , donc l'erreur vient de moi, il faut donc que je modifie

.
Pour les by pass, je sais pas trop comment faire, soit je modifie pour mettre l'electrolyseur sur le by pass de la PAC, soit je vois avec lui pour corriger l'erreur.
Pour le controleur de PH et le le controleur orp, j'ai juste mis les colliers de prise en charge (PH en sortie de filtre et ORP en sortie de pompe) , voir sur la photo les colliers. je pense etre bon sur ce point .