Page 1 sur 1

dalle?

MessagePosté: Lun 18 Juil 2005 à 20:14
par mc
le beton fibré equivaut il au beton + TS? le hic comment relier les ferrailles du mur avec ceux de la dalle pour le beton fibré?

MessagePosté: Mar 19 Juil 2005 à 06:44
par alf
le beton fibre c comme du bton + ts, pour limiter les risques de fissuration.
les ferrailles du mur c pas la meme chose c des armatures de structure, et de toute façon elles sont reliees a d'autres armatures de structure, par chevauchement de 50cm...
donc si tu veux faire une longrine le long du bassin tu coudes les ferrailles sortant du mur et tu les reprends avec d'autres posees longitudinalement.
au besoin tu en fais aussi radialement.
mais pas besoin de souder les fers de 8 ou 10 avec le treillis, encore moins avec les fibres polypro, ce qui en soi est plus confortable :mrgreen:

MessagePosté: Mar 19 Juil 2005 à 08:21
par tophe
salut, moi, a priori, je ferais quand même plus confiance à du bon treillis soudé...

MessagePosté: Mar 19 Juil 2005 à 12:24
par AL31
SALUT
si tu commande du béton fibré ,il est specifié qu'en aucun cas les fibres ne remplacent la ferraille.les fibres empeche la fissuration du au retrait ou fissures legeres de surfaces mais ne te garantissent pas la solidité de la dalle.pour t en convaincre demande les normes a un fabricant de béton.
ceux qui ne ferraillent pas en pretextant du béton fibré font bien des économies sur le dos de leur client.

MessagePosté: Ven 08 Sep 2006 à 20:11
par manu34
AL31 a écrit:SALUT
si tu commande du béton fibré ,il est specifié qu'en aucun cas les fibres ne remplacent la ferraille.les fibres empeche la fissuration du au retrait ou fissures legeres de surfaces mais ne te garantissent pas la solidité de la dalle.pour t en convaincre demande les normes a un fabricant de béton.
ceux qui ne ferraillent pas en pretextant du béton fibré font bien des économies sur le dos de leur client.


completement d'accord al31, la fibre évite la micro fissuration mais en aucun cas la solidité structurelle.

MessagePosté: Ven 08 Sep 2006 à 20:19
par Lapozze
On accepte la mise en oeuvre de fibres dans le cas d'un dallage ( exemple
parking, terrasses)

Par contre pour un radier de fondation, une dalle, c'est obligatoirement du béton armé.

(eeu en fait j'aurais du écrire +1 :fine: ca serait allé plus vite