Page 1 sur 1

Raccordement électrique au pool-house

MessagePosté: Mer 14 Nov 2012 à 08:29
par pointup
Bonjour,
Le chantier est parti et il faut acheter le cable électrique qui ira au pool-house alimenter l'appareillage : pompe, filtration ph avec régulateur auto, surpresseur polaris 280, 2 spots, volet électrique) A celà s'ajoutera l'éclairage du pool (4 points lumineux)+ spots encastrés dans dallage + 2 prises murales.
Je partais pour une section de 10mm2. Votre avis m'intéresse beaucoup.
Merci par avance.

MessagePosté: Mer 14 Nov 2012 à 12:35
par pointup
Merci de répondre
Je voulais une idée à la louche sans appliquer la formule avec précision.
La distance disjoncteur maison pool-house 25m

MessagePosté: Mer 14 Nov 2012 à 18:45
par latorsche
Pour moi du 6 carré suffit amplement.
Après si tu rajoute une cuisine d'été une PAC et bien choisi du 10 carré.
dans ses cas la qui peut le plus peut le moins.

voila un abaque le lien pour un abaque sur les longueur maxi par puissance et section:

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605