MessagePosté: Ven 28 Sep 2012 à 02:02
par ceri63
Bonjour,

présentation de mon projet:
- Local technique situé a 26 mètre du compteur EDF
- Blower a 14 mètres du coffret
- 2 spots de 100w en 12v situés a 18 mètres du coffret
- 1 Pac de 12kw jetline 120 de marque Poolex à 3 mètres du coffret
- 1 pompe ultra flow, 1.5cv, 1.10kw à 1 mètre du coffret
- 1 prise électrique robot cybernaut NT situé a 13 mètres du coffret

n'étant pas très calé au niveau électricité et ayant du mal a comprendre les différent tableau.

1 ) Pourriez vous me conseiller pour les diamètres des fils électrique entre le compteur EDF, le coffret et les différents appareils.
2 ) Pourriez vous me conseiller au niveau des sécurités à mettre en place style disjoncteur 30 ma?

Je me tiens a votre disposition pour plus d'information.

MessagePosté: Mar 02 Oct 2012 à 22:24
par ceri63
personne pour me conseiller au niveau électrique?

MessagePosté: Dim 07 Oct 2012 à 13:45
par fraggy
:shock: :shock:

Ta pac fait 12 kw en puissance elec ?
ou 12 kw en puissance chaud ?

@+fraggy

MessagePosté: Dim 07 Oct 2012 à 15:17
par franckyman
fraggy a écrit::shock: :shock:

Ta pac fait 12 kw en puissance elec ?
ou 12 kw en puissance chaud ?

@+fraggy


12 Kw en puissance électrique :shock: tu réalise ce que tu dis 50A :roll:

MessagePosté: Ven 12 Oct 2012 à 20:50
par fraggy
franckyman a écrit:
fraggy a écrit::shock: :shock:

Ta pac fait 12 kw en puissance elec ?
ou 12 kw en puissance chaud ?

@+fraggy


12 Kw en puissance électrique :shock: tu réalise ce que tu dis 50A :roll:


Re oui je realise tres bien Je vois pas trop le pb tu peut tout a fait trouver des PAC pour piscine qui absorbe 12 KW en puissance elec :wink:

Et pour ton information il n y a pas que le mono phasé en france :wink:
si tu passe en tri tu tourne a la louche a 25 A par phase :wink:

@+fred