Page 1 sur 1

Piscine maçonnée en parpaings.....quelles règles de l'art

MessagePosté: Mer 19 Sep 2012 à 11:17
par pointup
Bonjour,
Un nouveau devis est arrivé, très intéressant au niveau du prix.
La solution en maçonnerie classique (aglos de 0.20)ne me repousse pas à condition que cela soit fait dans les règles de l'art.
- Quel est votre avis?
- Faut il réaliser un radier armé périphérique sous les murs, en plus de la dalle ou faut il juste ferrailler davantage la dalle de 0.20 à cet endroit ?
- Les chainages horizontaux .3 je pense pour une piscine 1m20/1m80.à quelles hauteurs chacun (1er rang, milieu et dernier ?) chaînage 3 tors de 8, c'est correct ?
- Les piliers raidisseurs en armature 4 tors soudés ?.diamètre ?.tous les 2m?
- Double treillis soudé 10x10 pour la dalle.ça suffit, même si ce n'est pas du ST25?
Merci de votre précieuse collaboration.
Cordialement
PhP

Re: Piscine maçonnée en parpaings.....quelles règles de l'ar

MessagePosté: Mer 19 Sep 2012 à 16:01
par poun
pointup a écrit:Bonjour,
Un nouveau devis est arrivé, très intéressant au niveau du prix.
La solution en maçonnerie classique (aglos de 0.20)ne me repousse pas à condition que cela soit fait dans les règles de l'art.
- Quel est votre avis?
- Faut il réaliser un radier armé périphérique sous les murs, en plus de la dalle ou faut il juste ferrailler davantage la dalle de 0.20 à cet endroit ?
Je ne comprends pas pourquoi tu veux séparer fond de la piscine et fondations pour tes murs. Le radier est une fondation Il faut que l'ensemble soit solidaire. C'est à dire qu'on monte les voiles (murs) sur le radier.
- Les chainages horizontaux .3 je pense pour une piscine 1m20/1m80.à quelles hauteurs chacun (1er rang, milieu et dernier ?) chaînage 3 tors de 8, c'est correct ?
Au premier rang, inutile à mon avis, tu as déjà un chaînage dans le radier et la pression de l'eau est répartie sur toute la surface du mur et pas principalement en bas. Un chaînage périphérique à chaque tiers me paraît plus judicieux. (Parpaings en U et chaînage carré 10x10)
- Les piliers raidisseurs en armature 4 tors soudés ?.diamètre ?.tous les 2m?
Chaque angle plus tous les 2 Mètres
- Double treillis soudé 10x10 pour la dalle.ça suffit, même si ce n'est pas du ST25?
Le radier est une fondation, il faut du treillis de structure ST , pas du treillis anti-fissure !

j'espère que tu as prévu un revêtement souple (liner ou PVC armé) et pas de la mosaïque ou du carrelage ! :wink:

MessagePosté: Mer 19 Sep 2012 à 16:16
par pointup
Je m'exprime mal., je ne souhaite pas séparer la dalle des fondations.mais faut il ou non renforcer la dalle sous les murs.de quelle façon ? Oui le revêtement sera du PVC armé.
:wink:

MessagePosté: Mer 19 Sep 2012 à 16:25
par poun
Oui, un chaînage périphérique carré 10x10 (le même que tu mettras dans les murs). De plus, il servira d'écarteur pour les deux nappes de treillis ! :wink:
Et pour les poteaux raidisseurs dans les angles et tous les 2m, prévoir des équerres de reprise dans le radier !