Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Tuyau souple collé au skimmer ou collé à un raccord

par Matthieu34000
Ven 17 Aoû 2012 à 16:20

Salut à tous,

J'ai mes skimmers qui ont une sortie filetée pour visser un manchon sur lequel viendra se coller mon tuyau souple de diamètre 63.
Or je viens de m'apercevoir qu'il y a une sortie bouchée, de 63, où je pourrais apparemment coller mon tuyau souple direct en 63 sans passer par un manchon (et donc sans utiliser de téflon).
Je suppose qu'il vaut mieux que je bouche la sortie avec filetage avec un bouchon et téflon et que je perce et colle mon tuyau sur l'autre sortie non ?
Je devais le faire là maintenant et j'hésite !
A l'aide ! :)
Merci

par franckyman
Ven 17 Aoû 2012 à 22:06

T'embête pas la saison et presque fini

je sors :lol: :lol: :lol:

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités