Page 1 sur 1

Branchement projecteur 300w,quel section de fil (impédance)?

MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012 à 12:03
par Allan47
Bonjour, nous allons brancher le projecteur, d'après cash-piscine, il préconise une section de 6 mm², alors je me posé la question, a savoir, peut-on, par exemple, mettre 2 fils de 2.5 mm² qui fera 5 mm² en remplacement du 6 mm² prévu d'origine ?

Autre information, il y aura une distance de 18-20m entre le projecteur et le transformateur, est-ce important ?

MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012 à 16:19
par freedblack
salut

tu a combien en consommation des appareils electriques?
fait le total et regarde le tableau


http://www.cef-fr.com/calcul-longueur-cable.php

a+

MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012 à 17:00
par Allan47
freedblack a écrit:salut

tu a combien en consommation des appareils electriques?
fait le total et regarde le tableau


http://www.cef-fr.com/calcul-longueur-cable.php

a+

Alors la, aucune idée, dans tout les cas, le projecteur aura sont propre disjoncteur.

MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012 à 19:01
par ilco
salut, tu peux doubler les fils, çà marche, en pratique si l'un des 2 se desserre toute la puissance passe sur l'autre, et la bonjour l'incendie.

D'ailleurs ce n'est pas dans la norme pour du résidentiel de faire çà!

Je suis pas sur que du 4*2,5 soit beaucoup moins cher que du 2*6mm2. Au pire tu met un spot a LED, comme çà même en 2*2,5 tu seras tranquille ;)

http://www.electricitepro.com/Boutique/ ... _RO2V.aspx

1€49 vs 1€79 le mètre. Sur 20m une broutille!

MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012 à 19:06
par hevap
freedblack a écrit:salut

tu a combien en consommation des appareils electriques?
fait le total et regarde le tableau


http://www.cef-fr.com/calcul-longueur-cable.php

a+


Salut, je crois que freedblack n'a pas bien lu ta demande, les électriciens n'auront besoin que de la consommation de ton (ou tes) projos.

Le lien donné n'a pas de valeur puisqu'il n'est valable que pour 220/380 v or l'alim du projo est en 12 v.

Sur la longueur (20m) les électriciens diront trop de chute de tension mais d'autres qui ont fait plus long trouve la baisse de luminosité acceptable.

Sur le fait de dédoubler en 2 X 2,5 je ne sais pas si c'est autorisé je laisse les pros répondre, perso cela ne me gênerait pas mais je mettrais (un) non deux fusibles de 16 A sur chaque ligne.

Pour l'intensité max en fonction de la section:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=37

Pour la chute de tension :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881

MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012 à 07:42
par freedblack
salut
oui j ai lu un peu trop vite je croyais qu c etait pour alimenté le local,
mais pour ton spot qui dont faire normalement 25 ampere et a 20 metres
mois je mettrais de 10mm2 c est suffit

MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012 à 11:31
par Allan47
Merci de vos avis, je vais essayer de partir sur du 10 mm² :)

MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012 à 15:30
par fraggy
Hello 6mm2 tu passe :wink:

@+fraggy

MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012 à 16:54
par Allan47
fraggy a écrit:Hello 6mm2 tu passe :wink:

@+fraggy

Slt Fraggy :)

tu parle par expérience ou bien .?

MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012 à 17:20
par franckyman
Allan47 a écrit:
fraggy a écrit:Hello 6mm2 tu passe :wink:

@+fraggy

Slt Fraggy :)

tu parle par expérience ou bien .?


Consommation = P/U = I = 25 A

Donc dans la logique un 2X6² suffit largement, car tu n'as que 20 mètres de longueur

Moi je te répond par expérience, je suis électricien

MessagePosté: Mer 08 Aoû 2012 à 18:42
par Allan47
franckyman a écrit:
Allan47 a écrit:
fraggy a écrit:Hello 6mm2 tu passe :wink:

@+fraggy

Slt Fraggy :)

tu parle par expérience ou bien .?


Consommation = P/U = I = 25 A

Donc dans la logique un 2X6² suffit largement, car tu n'as que 20 mètres de longueur

Moi je te répond par expérience, je suis électricien

Alors merci :)

Si tu me dit que du 6 mm² suffit, je pars sur ca :)

MessagePosté: Jeu 09 Aoû 2012 à 13:11
par fraggy
Allan47 a écrit:
fraggy a écrit:Hello 6mm2 tu passe :wink:

@+fraggy

Slt Fraggy :)

tu parle par expérience ou bien .?



Regade mes post en general je ne repond pas n importe quoi :wink: Sur tout dans ce domaine :wink: :wink:
ou j ai des basse plus que solite :lol: :lol: :lol:
Je t ai donné la solution :wink:
Si tu prefaire doublé tes conducteurs actif de 2.5 mm2 ou passer en 10mm2 :lol: libre a toi , c est pas chez moi :lol: :lol:
@+fraggy

MessagePosté: Jeu 09 Aoû 2012 à 17:42
par ilco
fait gaffe avec du 10mm2 coté projecteur tu risques d’être trop gros pour rentrer dans le bornier.