Branchements électriques

par Cedtkd
Dim 08 Juil 2012 à 12:37

Bonjour à tous, j'ai un petit souci sur un ensemble de 3 pompes qui sont commandées par 3 boutons poussoirs pneumatique.

J'ai 3 coffrets avec des contacteurs modèle ABB B6 30 10 sauf un équipe d un thermique et d un contacteur ABB B7 30 10.

J'ai branché mes trois coffrets de cette manière

http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... cmono.png/

Et mon problème est que si je ne reste pas appuyé sur mes boutons poussoirs les pompes s arrêtent. L auto maintien ne se fait pas.

Le plus bizarre c est que à branchement identique sur l un des trois coffrets ça marche correctement.

Les contacts pneumatiques sont tous trois NO. Je ne comprends pas, si vous avez une idée ça me sauverait sinon j envisage de commander ça avec un télé rupteur.

par ilco
Dim 08 Juil 2012 à 15:49

salut,

je ne sais pas ce qui peut expliquer le fait que ton 3eme coffret marche comme tu le veux :

- peut être un poussoir pneumatique différent (à auto-maintient)?

en tous cas les 2 types de contacteurs ne marchent plus des qu'on arrête d’alimenter leur bobine. C'est pareil chez moi!

Pas bête l'idée du télérupteur! Chez moi j'ai mis une fonction bascule dans mon automate programmable pour avoir une double commande a distance (sur le bouton du tableau, et via une télécommande).

Mais sinon sans çà j'ai le même "problème". Pas sur que s'en soit un en fait.

par matrix30
Dim 08 Juil 2012 à 16:56

Bonsoir :D

Peut etre que l'un est un poussoir pneumatique et que les deux autres sont des interrupteurs pneumatique ! :?: :idea: