Page 1 sur 1

Béton autonivelant pour radier norme BPS NF EN 206

MessagePosté: Mer 20 Juin 2012 à 15:59
par ben311
Bonjour,

Suite à une demande à la centrale à béton du coin pour le béton du radier pour une piscine 5*13*0.2 (13m3), j'ai un devis avec ces indications:
BPS NF EN 206 BAP HORIZONTAL D14

Je ne sais pas si c'est bon ? D14 correspond à la granulométrie mais je n'ai pas d'indication sur la consistance en ciment ?
Avez-vous des infos ?

Merci

MessagePosté: Jeu 21 Juin 2012 à 21:31
par Tomax
En effet la norme de référence c'est bien, mais il manque la référence normalisée du produit proposé.

MessagePosté: Dim 24 Juin 2012 à 10:15
par ben311
Merci, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose.

@+