Dépannage poolex 65

MessagePosté: Sam 26 Mai 2012 à 17:21
par Rocheron
Bonjour.
Je viens de retrancher ma PAC (poolex 65). Le branchement électrique est correct, 230v à l'alimentation, mais rien ne fonctionne. La télécommande ne s'allume pas, et après vérification 0V aux bornes S1 et S2.
J'ai démonté le capot supérieur, pour un contrôle, et j'ai une Led qui clignote (25 fois).
De l'aide ne serait pas de refus.

Merci a tous.

MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 à 13:33
par ouioui44
essaie d'appeler le sav
mais attention il y a le lundi ede pentecote, c'st pas dit qu'il y ait du monde demain
sinon il n'y a pas un fusible au niveau du pcb, est ce que tu peux faire une photo du pcb

et je flaire comme un retour de critique sur poolex de la part de certains,

presque pareille

MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 à 19:52
par rembrandt
Bonjour moi le boitier de commande s'éteint toute seul au bout de 3 minutes puis se rallume et la lumieres rouges clignote aussi.

MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 à 20:18
par Rocheron
Le fusible est ok, contrôle et testé.
Je n'ai rien vu d'anormal sur le PCB.
Pas de tension aux bornes S1 et S2 et je ne sais pas d'où viennent ces bornes, uniquement COMM 1 (cn3) sur le pcb et le schéma.
Juste une remarque. Le relai (sortie 1) n'est pas colle. Je ne sais pas qu'elle est la position normale, mais je soupçonne quelque chose. Pour moi, des que ce relais est fermé il démarre le compresseur.
Votre avis?
Peut être si je le shinte?

MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 à 21:46
par ouioui44
attend avant de faire quoi que ce soit
elle a combien de temps ta pac, elle est encore sous garantie
?

MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 à 23:11
par rembrandt
je vais essayer de t'envoyer une photo de mon appareille pour que tu vois ou vont les fils on m'a dit que si tu n'avais pas de tension sur bornes S1 et S2 sa peut provenir de t'on testeur mois je crois que j'en ai mais un tous petit peux testeur moi j'ai un metrix et toi.

MessagePosté: Dim 27 Mai 2012 à 23:13
par rembrandt
ouioui44 a écrit:attend avant de faire quoi que ce soit
elle a combien de temps ta pac, elle est encore sous garantie
?
moi 2 ans

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 00:58
par ouioui44
houla, peux tu réecrire tes messages, car la je n'ai pas compris ce que tu voulais dire

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 08:13
par Rocheron
Salut,
Ma pac à 2 ans.
J'ai continue à explorer. Le boîtier de commande, comporte un accumulateur. Étant donner que la pac à été déconnectée durant l'hiver, n'est il pas possible que l'accumulateur soit décharge.
Le pilotage de la parc se faisant à 100% par le boîtier, il serait normale de ne pas trouver de tension dans cette situation.
De plus, le boîtier est reste tout l'hiver dans mon local technique, il est hors gel, mais les températures extrêmes que nous avons eu, n'ont peut être rien arrangée.

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 08:50
par rembrandt
Tu a quoi comme testeur

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 11:34
par Rocheron
Métrix, pourquoi?
Je ne vois pas le rapport!

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 12:00
par ouioui44
ok elle a deux ans, mais deux ans passés ou pas encore, pour le sav

ensuite pour le reste je regardes cet apres midi, les differentes mesures sur la mienne afin de conmparer

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 13:12
par rembrandt
Moi a la commende sur S1 je reçois 0.100 V la commande s'allume et me marque -9 sur le tableau en haut a gauche

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 13:15
par rembrandt
Rocheron a écrit:Métrix, pourquoi?
Je ne vois pas le rapport!
je croyait que s'etait un tournevis testeur parce que moi le tourne vis ne s'allume pas par contre le metrix me dis que j'ai 230v sur l'arriver la premier cosse

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 13:23
par Rocheron
Tu peux préciser!

230v entre s1 et s2 ?

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 13:26
par rembrandt
Rocheron a écrit:Tu peux préciser!

230v entre s1 et s2 ?
non entre S1 et S2 j'ai 0.100V avec le metrix sur le fil sorti de la commande.

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 14:09
par rembrandt
A tu trouver comment shinter la pac

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 14:30
par Rocheron
Non, car je souhaiterais connaître avant tous dans quelles positions doivent etre les sécurités.
Ta pac fonctionne ou non actuellement.

Ou as tu donc 230v?

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 15:04
par rembrandt
ma pac ne fonctionne pas mais sur mon tableau de commande elle m'indique que j'ai -9° et le boitier s'éteint tous seul comme s'y elle n'etait pas assez alimenter sur S1 et S2 je reçois 0.100V au lieu de 15V.

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 15:20
par Rocheron
Combien de fois clignote la Led sur le pcb.

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 15:22
par rembrandt
je pourais répondre seulement dans une heures je ne suis pas a coter pour l'instant mais je l'ai vu aussi clignoter

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 18:26
par rembrandt
pareille elle clignote 25 fois.A qui s'adresse pour faire réparer ça.

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 19:41
par Rocheron
Je pense que cela correspond à un code défaut, mais la je séché.
Si quelqu'un a l'info, on est 2 à avoir le même problème.

J'ai constaté également que quand la pompe est coupée le code Led passe à 3. Cela doit etre le code défaut.

Aller on s'endort pas, ou son les spécialistes.! :?: :roll:

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 20:36
par rembrandt
J'ai écrit a poolex en leur expliquant que ma commande coupe toute les 3 minutes et que quand elle et allumer elle m'indique l'eau a -9°.

http://www.poolex.fr/

http://www.poolex.fr/Contact/

Je sais pas si tu connais.

MessagePosté: Lun 28 Mai 2012 à 21:03
par ouioui44
verifie ta sonde de temperature air , voir si elle est encore bonne, resistance, etc ainsi que celle de temperature eau,
j'ai completement zappé de regarder cet apres midi, occupé à faire autre chose, je viens juset de me poser
je fais cela demain matin sur