Page 1 sur 1

Info Cablages éléctrique

MessagePosté: Dim 13 Nov 2011 à 13:38
par Nissart1
Bonjour à tous,

Je commence mes travaux pour la réalisation d'une piscine de 9X4, sur le devis fait par mon pisciniste, il faut faire arriver un câble en 3X2,5 jusqu'au local technique pour alimenter la filtration de la piscine et le projecteur.
J'ai aussi besoin d'éclairage extérieur et de prévoir dans l'avenir l’installation d'une PAC.
Que me conseillez vous comme section de câble, sachant que mon local technique est à environs 30 mètre de ma maison ?

Merci par avance de vos information car je suis complètement perdu.

Pascal

MessagePosté: Dim 13 Nov 2011 à 15:16
par hotimport
une arrivée comme dit en 3x2.5 via un disjoncteur au tableau de la maison, puis dans le local, je dirais un tableau avec 2 disjoncteur, 1 pour l'éclairage (3x1.5 ) et 1 pour la filtration et la PAC (3x2.5 ). les disjoncteurs en fonction des besoins.;

c'est comme ça que le plan fait par un ami du métier est préparer pour mon installation.

d'autres avis ?

MessagePosté: Dim 13 Nov 2011 à 18:25
par Nissart1
Merci pour vos réponses,

Ce que je pensais c'est tirer un cable en 6² de ma maison jusqu'au local Technique et ensuite installer un tableau avec les protections adéquates (différentiel 30ma et disjoncteurs.)
Est ce une bonne idée, faut il du matériel spécifique par rapport à la piscine ?

Merci pour votre aide.

MessagePosté: Dim 13 Nov 2011 à 18:46
par hotimport
ah oui pardon, y'a 30 m ! je rejoins chahcha ! :oops:

MessagePosté: Lun 14 Nov 2011 à 09:00
par bc327
Bien qu'un peu hors sujet, ne pas perdre de vue la section du câble qui va du transfo au projecteur, en particulier s'il s'agit d'un projo de 300 W :idea: