Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

projet autoconstruction 3m x 8 m

par tilaud
Dim 06 Nov 2011 à 19:24

bonjour,

déja beaucoup appris sur ce site, merci

mon projet :

piscine 3 x 8
parpaing à bancher
profondeur: 1.1m sur 2 ml, puis légère pente sur 4 ml et enfin 1.45 sur 2 ml
escalier d'angle et banquette
liner armé 150 e
traitement eau au brome
volet roulant extérieur

pac toute saison

ncc en réservation ainsi qu'une fontaine

prévu un puits de décompression, un drain et cailloux 10/20 sur le pourtour

appui de terrasse tous les 2 ml

particularité : le bassin va se situer sous un batiment fermé sur 3 cotés et à terme la façade sud sera elle aussi fermée par des baies vitrées, donc une piscine d'intérieur dans le futur

mes questions portent à ce jour sur la partie maçonnerie du radier
- quelles dimensions prévoir en plus du bassin et des parpaings ?
- pour le feraillage, panneau st25 cs une couche ou 2 couches st10 avec 10cm écartement
- hauteur du radier , 16cm ou plus

le local technique sera au même niveau que le radier sur un coté de 3 ml, doit-on renforcer le ferraillage des équerres passer en diam 10 et pour les parpaings à bancher passer en verticaux et horizontaux en diam 10

la déshumidification:
pour les réservations du désembuage des vitres des futures baies, quelqu'un a-t-il des références : diam des tubes ,distances des grilles par rapport aux baies vitrées et dimensions des grilles , longueur et largeur à réserver.
avez-vous des références de fournisseurs pour ce type de matériel ?

merci de vos avis

:wink:

par tilaud
Dim 06 Nov 2011 à 21:48

j'ajoute un plan

Re: projet autoconstruction 3m x 8 m

par hevap
Lun 07 Nov 2011 à 09:39

tilaud a écrit:
. . .

- pour le feraillage, panneau st25 cs une couche ou 2 couches st10 avec 10cm écartement

. . .


Salut,

Attention tu fais une mauvaise analyse, 2 couches ne peuvent remplacer 1 couche mise du bon coté.
Au même moment et en un point du radier une seule couche est sollicitée.

Voici un superbe schéma de manu16 pour comprendre ce qu'il ce passe.

Image



Si tu veux faire des économies de ferraille voici le schéma qu'il faut suivre.



Image

Bonne continuation.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 5 invités