Page 1 sur 1

Demande de renseignements branchements programmateur

MessagePosté: Sam 23 Avr 2011 à 19:28
par PmDie
Bonjour à tous et toutes,
J'ai sur ma piscine hors sol, un bouton avec 3 positions de fonctionnement :
0 : éteint
Manuel
Auto

Si les deux premières fonctions marchent, la troisième quant à elle ne fonctionne pas, c'est genant dans la mesure ou si je laisse la position manuelle, la piscine fonctionne 24/24
Pouvez vous me dire ou je peux vérifier les branchements qui fonctionnent sur les photos ci dessous

http://img13.imageshack.us/g/sdc10662i.jpg/

Par avance merci

MessagePosté: Dim 24 Avr 2011 à 06:28
par JCGB
Bonjour PmDie , ce n'est pas evident a bien voir le cablage sur tes photos , avec un schema de cablage on pourrait deja mieux comprendre ton cablage et t'expliquer ce qui ne va pas .
Mais deja y a t'il un fil de branché en 6 pour l'alimentation de l'horloge ? parce que sur la photo on ne voit pas bien . Tu dois avoir Neutre et phase en 5 et 6 horloge , est ce le cas ?
D'autre part tu as 4 cables qui arrivent au coffret ( arrivée 220v , cable de la pompe , et les 2 autres c'est quoi ? des déports 220v

MessagePosté: Dim 24 Avr 2011 à 08:38
par PmDie
Bonjour, je précise que les deux cables noirs qui ne sont pas branchés osnt normalement branchés pour la lumière.
Demain, je m'occupe de faire un schéma de toute l'installation et je poste cela.

MessagePosté: Ven 29 Avr 2011 à 10:29
par spice
Salut,
Voilà qui pourrait t'aider :

Imageimagik.fr

MessagePosté: Dim 01 Mai 2011 à 18:19
par PmDie
Résolu

Comme je touche un peu a tout dans le boitier (vu que l'ancien proprio ne m'a pas laissé de doc.), j'ai vu qu'il y avait un interrupteur, je l'ai touché, et j'ai essayé l'interrupteur Automatique / Arret / Manuel, et oh miracle, cela marche.
Donc, je ne vais plus rien touché.
Merci à ceux qui se sont penché sur mon problème

MessagePosté: Dim 01 Mai 2011 à 18:23
par JCGB
PmDie a écrit:Résolu

Comme je touche un peu a tout dans le boitier (vu que l'ancien proprio ne m'a pas laissé de doc.), j'ai vu qu'il y avait un interrupteur, je l'ai touché, et j'ai essayé l'interrupteur Automatique / Arret / Manuel, et oh miracle, cela marche.
Donc, je ne vais plus rien touché.
Merci à ceux qui se sont penché sur mon problème

Bonjour PmDie , bon tant mieux si ça fonctionne mais tu a touché quel inter ?

MessagePosté: Lun 02 Mai 2011 à 17:32
par PmDie
Bonjour, sur la photo n°10663 que j'ai posté en message initial, il y a 3 blocs.
A droite de l'horloge, il y a un bloc marqué Schneider en vert. Sur ce dernier, il y a un rectangle blanc qui est en fait un interrupteur. C'est cet interrupteur que j'ai touché, et hop ca marche