Branchement coffret électrique
J'aimerais savoir s'il existe une réglementation concernant la façon de brancher le câble d'alimentation qui arrive au coffret électrique dans un local technique enterré.
Mon pisciniste a fait arriver le câble par le haut sans presse étaupe!
Au bout de 7 ans, mon coffret à pris feu.
La condensation est sans doute arrivée par ce cable et ce mouvais branchement et crée un ce court circuit.
Est ce que la responsabilité du constructeur pour vis caché peut être mise en cause?
Est ce que la garantie décennale peut jouer?
J'ai des photos prouvant ce mauvais montage.
En espérant une réponse rapide.
Mon pisciniste a fait arriver le câble par le haut sans presse étaupe!
Au bout de 7 ans, mon coffret à pris feu.
La condensation est sans doute arrivée par ce cable et ce mouvais branchement et crée un ce court circuit.
Est ce que la responsabilité du constructeur pour vis caché peut être mise en cause?
Est ce que la garantie décennale peut jouer?
J'ai des photos prouvant ce mauvais montage.
En espérant une réponse rapide.
Daniel