alimentation piscine

par cousin jean
Jeu 06 Jan 2011 à 19:09

bonjour,

je viens de signer une desjoyaux 6*4 avec systeme de filtration (bien sûr!) et pompe à chaleur. il lme demande du 6 carré en 32 A (?§§!)
chui nul en élec, cela vout parait-il bien ?
merci :wink:

par fraggy
Jeu 06 Jan 2011 à 21:08

Oui du clasique

@+fraggy

par blarrouy
Jeu 06 Jan 2011 à 21:11

Bonsoir,

Tu ne dis pas si tu as pris l'option nage contre-courant ?

Mais dans tous les cas cela parait suffisant pour une 6x4

Si tu n'as pas la nage contre-courant, tu peux même surement te contenter d'un 2,5 ou 4 mm2 !

Le mieux serait d'avoir le détail exact des consommations max de chacun de tes appareils électriques (filtration, PAC, spots, .), et aussi la longueur de câble peut jouer

par xavier_domo
Sam 08 Jan 2011 à 00:17

attention a la longueur de cable qui peut avoir une influence (affaiblissement)
Sinon 6 mm2 pour 32A c'est logique.

par aquafeel
Sam 08 Jan 2011 à 15:40

Bonjour,

6 mm2 semble suffisant mais ca dépend de la distance entre le tableau général et la Pac ainsi que la puissance de la pac. Pour une 8,8 kw jusqu'a 20 metres ca suffit.

Bon courage