Posté:
Dim 31 Oct 2010 à 13:40
par julien52
bonjour,
mon pisciniste prévoit :
cable RO2V : 2x10mm2, 3x2,5mm2, 3x6mm2, gaine jusqu'à la maison
environ 25m entre le tableau électrique dans la maison et le local technique. le tout pour 800 Euros.
je prévois, filtration, pompe, PAC, 1 projecteur.
cela me parait cher pour le cablage électrique. Je voudrais m'en charger mais que pouvez-vous me conseiller? faute juste alimenter le local avec 2x10mm2?
merci de votre aide
à+

Posté:
Dim 31 Oct 2010 à 15:34
par fraggy

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 00:05
par philou78
Il existe un abaque:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
Pour un câble de 10 carré sur 25 m tu peux tirer 45A.
Tu vas être obliger de changer de compteur ( pour ta piscine olympique ).
Attention n'oublies pas la terre ( tu parle en X 2 pour le 10 carré )
Philou
Re: alimentation électrique

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 06:49
par killa inti
julien52 a écrit:bonjour,
mon pisciniste prévoit :
cable RO2V : 2x10mm2, 3x2,5mm2, 3x6mm2, gaine jusqu'à la maison
environ 25m entre le tableau électrique dans la maison et le local technique. le tout pour 800 Euros.
je prévois, filtration, pompe, PAC, 1 projecteur.
cela me parait cher pour le cablage électrique. Je voudrais m'en charger mais que pouvez-vous me conseiller? faute juste alimenter le local avec 2x10mm2?
merci de votre aide
à+
tu prévois quoi comme pac ?

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 10:22
par julien52
en fait , je pense qu'il a regroupé tout ce qu'il lui fallait pour les branchements électrique.
Je pense qu'il prévoit 3x6mm2 et la gaine dia63 pour arriver jusqu'au local. Le 2x10mm2 sans doute pour le projecteur? et le 3x2,5 pour la pompe?
je ne connait pas les puissances mais c'est un petit bassin 7x3,5. je prévoit quand même un PAC assez puissante car j'habite une région plutôt très froide. Bref rien d'olympique
merci de vos réponses

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 10:59
par hevap

2X10mm pour le projecteur ?
Il doit lui rester du câble en 10 mm et il cherche un pigeon à qui le facturer.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 11:34
par pjc
Quand on ne connais pas le sujet dans les détails on s'abstient ,merci.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 11:35
par julien52
je ne sais pas, que me conseillez-vous? je souhaite retirer du devis la fourniture de ces cables et la prendre à ma charge. mais que dois-je prévoir?
pour :
1 projecteur 300W
pompe whisper 0,75CV Mono 11m3/h : puissance 0,61KW
+ prévoir pour ajout régul pH et electrolyseur au sel
+ prevoir PAC environ 2,5KW de puissance absorbée
merci

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 12:04
par pjc
Bonjour ,
Pour pouvoir te donner les bonnes canalisations électrique il faut savoir :courant et tension employer je suppose du monophasé les distances entre chaque appareillage a raccorder et leurs courant d'emploi.la totalité du courant (ampères)Ib.
Donner le courant total d'utilisation du local a alimenter.
Distance de raccordement entre départ et arriver local.
tableau piscine : alimentation local distance entre le transformateur 12v et le projecteur 300w/12v
tous cela me parer bon au niveau des chutes de tension voir par contre la distance du projo ,donne les distances exact pour vraiment être sur.
Cordialement jc

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 12:08
par pjc
La gaine en 63 s'est curieux une de 40 suffit pour le passage 6mm2

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 12:14
par pjc
Bonjour a tous quand même en particulier a killa pour son engagement dans le forum comme beaucoup d'autre d'ailleurs superbe site d'entraide.
Salut au modo bien sur.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 12:23
par fraggy
Hi
Pour faire simple et rapide
passe un 6 mm2 entre ta maison et ton local piscine

pour l alim
Et te prends pas la tete
Et surtout change de pisciniste !

:lol
@+fraggy

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 12:57
par julien52
pjc a écrit:Bonjour ,
Pour pouvoir te donner les bonnes canalisations électrique il faut savoir :courant et tension employer je suppose du monophasé les distances entre chaque appareillage a raccorder et leurs courant d'emploi.la totalité du courant (ampères)Ib.
Donner le courant total d'utilisation du local a alimenter.
Distance de raccordement entre départ et arriver local.
tableau piscine : alimentation local distance entre le transformateur 12v et le projecteur 300w/12v
tous cela me parer bon au niveau des chutes de tension voir par contre la distance du projo ,donne les distances exact pour vraiment être sur.
Cordialement jc
j'ai 25m entre le tableau électrique dans la maison et le local technique de la piscine. puis 15m entre le local et le projecteur.
merci de votre aide, tout commence à s'éclaircir
à+

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 14:03
par fraggy
j'ai 25m entre le tableau électrique dans la maison et le local technique de la piscine. puis 15m entre le local et le projecteur.
merci de votre aide, tout commence à s'éclaircir
à+[/quote]
C est bien ca 6 mm2 maison local
et pour ton projo 6mm2
@+fraggy

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 14:31
par pjc
ok
le 6mm2 pour la longueur et puissance s'est très bien malgré qu'un 3g4mm2 suffit.
si tu te serre de cette partie pour l'éclairage extérieur et local plus un robot le prix ne diffère pas trop rester en 6mm2 me parais bon ,tu as a peine 1,3% chute de tension. 2,9v perdue au final environ ( j'ai prix 3,5kw/15a)
par contre le projo tension final 10.3v et 257w pas terrible.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 18:46
par blarrouy
pjc a écrit:ok
le 6mm2 pour la longueur et puissance s'est très bien malgré qu'un 3g4mm2 suffit.
si tu te serre de cette partie pour l'éclairage extérieur et local plus un robot le prix ne diffère pas trop rester en 6mm2 me parais bon ,tu as a peine 1,3% chute de tension. 2,9v perdue au final environ ( j'ai prix 3,5kw/15a)
par contre le projo tension final 10.3v et 257w pas terrible.
Bonsoir,
Pour le projecteur mon calcul donne une tension finale de 10 v et 180 W de puissance consommée sur le spot (au lieu de 300 !); donc il vaut mieux partir sur du 2x10 mm2 pour le spot, ou alors changer pour un spot de 100 W qui me parait suffisant pour ce volume de pistoche
Pour l'alim du local technique du 3G4 doit amplement suffire même jusqu'à 20 A : La chute de tension restera négligeable

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 19:28
par killa inti
hevap a écrit::shock: 2X10mm pour le projecteur ?
Il doit lui rester du câble en 10 mm et il cherche un pigeon à qui le facturer.

pas focément! Un cable projo 300 w, c'est 2x6². S'il y a 25m, 2x10² est loin d'être du luxe.
Mais cela voudrais dire que le transfo se trouve à la maison et non dans le local technique.
On ne peut pas juger sans savoir où seront placés les différents éléments.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 19:51
par hevap
Mauvais réflexe et pas économique, la composante principale de la chute de tension c'est Ro L/S. Avant d'augmenter la section il faut révléchir à diminuer la longueur.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 20:00
par blarrouy
killa inti a écrit:hevap a écrit::shock: 2X10mm pour le projecteur ?
Il doit lui rester du câble en 10 mm et il cherche un pigeon à qui le facturer.
pas focément! Un cable projo 300 w, c'est 2x6². S'il y a 25m, 2x10² est loin d'être du luxe.
Mais cela voudrais dire que le transfo se trouve à la maison et non dans le local technique.
On ne peut pas juger sans savoir où seront placés les différents éléments.
moi je comprend qu'il y a 15 mètres entre le local et le spot et que le transfo doit être dans le local (comme c'est le cas d'habitude), mais même sur 15 mètres, avec 25 A nécessaires pour alimenter un spot de 300W, celà suffit à justifier du 2x10 mm2
Pour répondre à Hevap , plus que diminuer la longueur (qui a parfois un caractère difficilement compressible) on peut imaginer diminuer la puissance demandée : 300 W ça me parait beaucoup vu le volume de piscine de julien52 ! en passant à 100 W on diminue par 3 la chute de tension pour une même section de câble . . .

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 20:18
par hevap
Moi je mets le transfo dans le boitier du raccordement de l'éclairage de la terrasse, reste 4 à 5 m de ligne 12v.
Mais c'est peut-être pas toujours possible.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 21:35
par pjc
Pour répondre a blarrouy si tu as 10v il te reste 2volt *25a=50w perdue et pas 180w.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 21:39
par fraggy

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 22:38
par pjc
tu ne met pas des dominos mais des répartiteurs 16mm2 et la tension du transfo dépend de la tension du primaire.

Posté:
Lun 01 Nov 2010 à 23:47
par blarrouy
pjc a écrit:Pour répondre a blarrouy si tu as 10v il te reste 2volt *25a=50w perdue et pas 180w.
Oui mais en réalité il n'y a plus 25 A qui passe mais ~ 20 A, car on a augmenté la résistance globale du circuit avec le câble
La puissance perdue est ~ 2 x 20 = 40 W
La puissance consommée par le spot est ~ 10 x 20 = 200 W (et non 250 W comme tu le disais, mais je m'étais trompé aussi avec mes 180 W)
La puissance totale consommée est de 240 W (elle n'est plus de 300 W puisque la résistance globale est plus importante)
mais bon . . . quoiqu'il en soit on est d'accord pour dire que du 6mm2 n'est pas suffisant pour un spot de 300 W à 15 mètres


Posté:
Mar 02 Nov 2010 à 00:08
par blarrouy