Grosse galère

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 08:38
par ZAROE
que peut-on faire ? en remplissant la piscine, la pression a écarté chaque
http://i20.servimg.com/u/f20/13/70/37/58/sept_211.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/13/70/37/58/sept_212.jpg
merci d'avance pour vos conseils


Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 08:56
par Invite_29

Y'a pas d'IPN, en renfort

Quel fabricant


Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 09:10
par Invite_29

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 09:24
par Invite_29
ZAROE a écrit:ben non, des conseils ?
donne moi le modèle du bassin, stp

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 10:02
par blarrouy
Bonjour,
ZAROE a écrit:ben non, des conseils ?
En attendant une solution il me semblerait plus prudent de baisser le niveau d'eau pour éviter que cela ne s'empire . . .
C'est quoi les dimensions de ta pistoche ?
Pour une longueur supérieure à 4 mètres en hors sol il faut toujours prévoir des IPN


Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 10:20
par Invite_29
blarrouy a écrit:Bonjour,
ZAROE a écrit:ben non, des conseils ?
En attendant une solution il me semblerait plus prudent de baisser le niveau d'eau pour éviter que cela ne s'empire . . .
C'est quoi les dimensions de ta pistoche ?
Pour une longueur supérieure à 4 mètres en hors sol il faut toujours prévoir des IPN 
Salut Blarrouy,
sur tous les modèles rectangulaires de chez Cerland, 3x6-4x8-5x10 il y a une structure métallique
Il me semble urgent de la vider, puisque pas enterrée, pas de problème et de revoir la partie renfort


Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 10:37
par ZAROE
C'est la piscine hors sol ODYSSEA RECTANGLE 6.50 X 3.50 X H.1.33 M CERLAND

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 11:02
par monoa
Ta piscine a l'air très récente; fais jouer la garantie car c'est un défaut de conception.
De plus, tes poutres ont l'air cassées ou tellement pliées qu'elles sont extrèmement fragilisées.
Ne touche plus à rien et appelle le constructeur.

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 13:04
par JCGB
Bonjour ZAROE , comme il l'a déja été dit ,il faut vider l'eau , avant que la structure ne s'ouvre completement . Mais en regardant tes photos je pense que tes montants latéraux ont bien soufferts (vérifie s'ils ne sont pas cassés )
Une chose est sure , il va falloire rajouter des renforts sur cette structure . Il y a un defaut de conception c'est pas possible , ou bien c'est une structure qui doit etre semi entérrée ,car avec 6.5m de long sans IPN en renfort , il y a peu de chance que ça tienne .
Prends contact avec le fabricant et envoie lui des photos
Bon courage pour la suite

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 13:54
par ZAROE
merci, nous allons prendre contact avec eux.
Je vous tiens au courant.

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 15:25
par Invite_29

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 19:01
par ZAROE
si structure mettalique égal des pilliers en acier et bien si, il y en a tout autour de la piscine.

Posté:
Dim 05 Sep 2010 à 20:36
par Invite_29

Posté:
Mar 07 Sep 2010 à 08:13
par hydro-66

Posté:
Jeu 09 Sep 2010 à 14:20
par philou78
Ou boulloné dans la terre .
La notice de montage
http://www.cerland.fr/content/download/2851/57168/file/NoticeOdyssea_rectangle.pdf indique 8 Ipn donc 3 de chaque coté coulé dans une dalle de 24 cm.
Il a pas sécher le béton ?.
Philou

Posté:
Ven 10 Sep 2010 à 15:00
par hevap