Page 1 sur 1

Problème T° Pompe Chaleur Ultimax 2.1

MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010 à 21:23
par Varad
Bonjour à Tous !

J"ai un souci avec une pompe à chaleur Ultimax 2.1 qui ne tourne plus et dont l"ecran affiche à gauche un 38 puis 39 puis 40 depuis cet am Ce n'est tout de même pas la température !?

Merci à ceux ou celles qui pourront m'aider

pompe à chaleur

MessagePosté: Lun 06 Sep 2010 à 08:44
par aquigenus
il semblerai que ta sonde de température ait dégagée, de ce fait si elle indique une température de l'ordre de 39 ou 40 , la pompe ne se remet pas en route. Donc changer celle-ci, généralement ce n'est pas très difficile
salutations