[Resolu] Quel câbles électrique pour la pompe?

MessagePosté: Mar 06 Juil 2010 à 17:37
par louloutte31
Tout est dans le titre et j'avoue que, même après une lecture attentive de la notice :!: livrées avec la pompe, j'ai un problème.

Pour ma pompe de filtration, il est écrit:
"Le diamètre des câbles de raccordement doit toujours être à 2.5 mm minimum"
Alors, j'ai sorti ma vieille formule de mon sac :lol: et j'obtiens un câble de 6 carré pour un diamètre de 2.5mm. Je pensais que du 1.5 carré pourrait suffire.
Je précise que la pompe est une monophasée 0.75 kW/1CV/4.8A: quel câble utiliser?

Pour le surpresseur, qui fait lui aussi 1 CV, iks me recommandent du 0.75 carré.

Je suis un peu perdue
:oops:

MessagePosté: Mar 06 Juil 2010 à 18:54
par sla.gilles
Je pense qu'il voulait dire, dans ta notice, que la section minimum est 2,5mm².
Celà ne me semble pas faux. Donc à ta place je partirai sur du 2,5mm²

MessagePosté: Mer 07 Juil 2010 à 11:04
par louloutte31
Pardon Chacha :oops: :oops:
Je souhaite raccorder mes pompes qui sont dans mon local à mes coffrets qui se trouvent eux aussi dans le local.
La distance est d'à peu près 3 m maximum.
Le problème que j'ai c'est que pour un surpresseur de 1CV ils m'indiquent du 0.75 carré minimum et pour la pompe filtration de 1CV apparemment du 2.5 carré. :?:

J'ai du 1.5 carré en pagaille: puis je utiliser ce câble pour raccorder mes pompes :?:

Merci Chacha :wink:

MessagePosté: Mer 07 Juil 2010 à 11:14
par blarrouy
Bonjour louloutte

Avec du 1,5 mm2 tu alimentera chacune de tes 2 pompes sans soucis, jusqu'à 30 mètres voire plus :)

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605


.

MessagePosté: Mer 07 Juil 2010 à 13:38
par louloutte31
Merci blarrouy :wink: