Bonjour à tous,

J'ai 2 cables pour alimenter 2 projecteurs 300W.
. L'un se trouve à 14m du coffret électrique, je pensais passer en 10mm². Soit une Ufinale de 10.4V (13% de perte)
. L'autre se trouve à 25m du coffret électrique, je pensais passer en 16mm². Soit une Ufinale de 10.1V (16% de perte)

Quels sont les avis d'experts sur le sujet ? Mauricettedelourdes peut-être ?

Merci d'avance.

Re: Section cable projecteur

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 21:37
par sam67
Albator46 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai 2 cables pour alimenter 2 projecteurs 300W.
. L'un se trouve à 14m du coffret électrique, je pensais passer en 10mm². Soit une Ufinale de 10.4V (13% de perte)
. L'autre se trouve à 25m du coffret électrique, je pensais passer en 16mm². Soit une Ufinale de 10.1V (16% de perte)

Quels sont les avis d'experts sur le sujet ? Mauricettedelourdes peut-être ?

Merci d'avance.


Salut.

Tu les as calculés comment tes % de pertes?

Sinon tes sections me semble énormes pour une puissance très faible (300W => 1,3A pour 1 cos phi de 1)

Tes longueurs 14m et 25m ne sont pas énormes non plus.

Franchement là je crois que tu te prends 1 peu la tête pour rien. Mets du 1,5 mm² protégé par 1 disj 10A ou du 2,5 protégé par 1 16A coube C.

Re: Section cable projecteur

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:12
par sam67
Chacha a écrit:
sam67 a écrit:Tu les as calculés comment tes % de pertes?

Sinon tes sections me semble énormes pour une puissance très faible (300W => 1,3A pour 1 cos phi de 1)

Tes longueurs 14m et 25m ne sont pas énormes non plus.

Franchement là je crois que tu te prends 1 peu la tête pour rien. Mais du 1,5 mm² protégé par 1 disj 10A ou du 2,5 protégé par 1 16A coube C.


Hé ho ! Faut pas confondre 230 V et 12 V ! Y'a une sacrée différence ! ! ! ! !!

http://pagesperso-orange.fr/energies-no ... h21-30.htm

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:


Donc toi tu maintiens que pour 300W sur 14 à 25m il faut plus que ça?

Ok explique moi alors ? Et puis après regarde ce que tu as chez toi à la maison.

Je maintiens et je signe du 10 ou du 16mm³ pour 300W sur ces distances là c'est démentiel.

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:24
par pjc
sam 67 il est en12volt attention :!:

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:27
par pjc
la chute de tension et de3% en éclairage max pour le domestique

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:39
par sam67
pjc a écrit:sam 67 il est en12volt attention :!:


Si il est vraiment en 12V alors c'est effectivement différent mais c'est écrit où dans le message d'Albator46 ?

EDIT: Ouep viens de relire le premier post. C'est effectivement déductible indirectement des tensions finales qu'il indique. Donc ok vu qu'albator transporte 300W en 12V les sections indiquées sont conformes.

J'ai pas compris car le 12V était pas clair et c'est pas "classique" de faire comme ça. En général on distribue en 230 VAC et on ne met les transfo 230/24 qu'en fin de ligne juste à coté des consommateurs.

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:42
par pjc
sa peut te donner une idée sur les pertes sa éclairera - minimum 16 pour les deux ou passe avec des leds.moins énergivores.

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:43
par pjc
les coffrets de piscine on des transfo basse tension de sécurité pour les volume d'eau( tbts 12v)

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:44
par pjc
sam aide moi svp je voudrais mettre une image pour info

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:50
par Albator46
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Rapproche le jus ( 220 v ) dans une boite étanche !

Ça t'évitera d'investir dans du lourd ! ! ! ! :!: :shock:


Pas moyen c'est mon coffret qui controle aussi la filtration.et oui c'est évidemment du 12V bien sûr :? :? :?

Re: Section cable projecteur

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:53
par Albator46
sam67 a écrit:
Chacha a écrit:
sam67 a écrit:Tu les as calculés comment tes % de pertes?

Sinon tes sections me semble énormes pour une puissance très faible (300W => 1,3A pour 1 cos phi de 1)

Tes longueurs 14m et 25m ne sont pas énormes non plus.

Franchement là je crois que tu te prends 1 peu la tête pour rien. Mais du 1,5 mm² protégé par 1 disj 10A ou du 2,5 protégé par 1 16A coube C.


Hé ho ! Faut pas confondre 230 V et 12 V ! Y'a une sacrée différence ! ! ! ! !!

http://pagesperso-orange.fr/energies-no ... h21-30.htm

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:


Donc toi tu maintiens que pour 300W sur 14 à 25m il faut plus que ça?

Ok explique moi alors ? Et puis après regarde ce que tu as chez toi à la maison.

Je maintiens et je signe du 10 ou du 16mm³ pour 300W sur ces distances là c'est démentiel.


Sam, c'est du 12V (norme oblige à moins de 3.5m d'une surface d'eau) .P=UI, I=25A dans mon cas, attention on est loin des 1,5A que tu as avec du 220v (malheureusement pour moi je suis d'accord !)

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:55
par pjc
albator je me bat avec l'ordi pour te mettre une image

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 22:59
par pjc

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 23:00
par pjc
Uploaded with ImageShack.us

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 23:02
par pjc
j'ai tout cassée :P

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 23:03
par pjc
ta bon yeux :lol: :lol: :lol:

MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 08:27
par pjc
salut chacha je manque de pratique et je n'est pas de patience avec l'informatique sa me gonfle :oops:

MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 08:28
par pjc
le modo a l'aide svp

MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 09:14
par pjc
de toute façon il doit trouver une solutions s'il veut pas perdre au moins 25w
en 16carré vite fait j'ai calculer avec 14m 275w 9%.
pour les 25m s'est plus bien sur.
pas tout a fait 1v sur la chute de tension

MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010 à 10:49
par pjc
avec transfo 2x300 je fais les plages en 12v ( balisage même) avec des leds encaster .
la piscine avec leds de couleurs le tout en 2.5mm2 en tbts pour les volumes 0.1.2 et dur beaucoup plus longtemps que demande le peuple :lol: :lol:

MessagePosté: Sam 05 Juin 2010 à 20:40
par Albator46
Chacha a écrit::evil: :evil: :shock: Boudiou ! 800/600 maxi, les photos !

Tu peux editer ton message, virer ta photo et en mettre une + petite !

Je reviens sur ta question :
Pourquoi, à partir de ton boitier où arrive le 230 V, tu ne peux pas tirer une ligne sécurisée en 230 V pour te rapprocher des projos ? ? ? ? ? :?: :shock: :?:


.parce que le transfo est dans le coffret de filtration, donc soit je mets mon coffret dans le local et il est à côté de ma pompe accessoirement, soit je le mets plus proche de mes projo,.mes à l'air libre.pas top côté étancheite. en plus ca voudrait dire que dans le volume des 3.5m de la piscine j'ai du 230v qui passe ce qui n'est aps conforme à la norme. je t'assure chaccha j'aimerais bien (surtout mon porte monnaie en fait .) pouvoir faire ce que tu proposes. :P