Page 1 sur 1

Problème pompe

MessagePosté: Lun 12 Avr 2010 à 20:21
par Mémer63
Bonjour,

Remis en service depuis 1 semaine, je viens de m'apercevoir que ma pompe s'arrête au bout d'un moment alors qu'elle est en marche forcé.

Les deux fois ou celà c'est produit ce soir après 1h-1h30 de fonctionnement environ, j'ai pu la relancer en actionnant le I sur le contacteur de la pompe !!!

N'etant pas expert en electricité pouvez-vous me dire d'où celà peut venir et comment faire pour réparer.

D'avance merci pour votre aide.

Re: Problème pompe

MessagePosté: Lun 12 Avr 2010 à 20:42
par fraggy
Mémer63 a écrit:Bonjour,

Remis en service depuis 1 semaine, je viens de m'apercevoir que ma pompe s'arrête au bout d'un moment alors qu'elle est en marche forcé.

Les deux fois ou celà c'est produit ce soir après 1h-1h30 de fonctionnement environ, j'ai pu la relancer en actionnant le I sur le contacteur de la pompe !!!

N'etant pas expert en electricité pouvez-vous me dire d'où celà peut venir et comment faire pour réparer.

D'avance merci pour votre aide.


Hi
OK Ok donc si en marche force c est pas un pb d horloge :wink:
donc un pb de pompe , a verifier l entré d air du moteur ( grille en plastique) voir si il n y a pas des truc qui bouche :wink:
Si ok Il y a des chances que cela sois du a la thermistance dans ton moteur

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

Re: Problème pompe

MessagePosté: Lun 12 Avr 2010 à 20:53
par Mémer63
Hi
OK Ok donc si en marche force c est pas un pb d horloge :wink:
donc un pb de pompe , a verifier l entré d air du moteur ( grille en plastique) voir si il n y a pas des truc qui bouche :wink:
Si ok Il y a des chances que cela sois du a la thermistance dans ton moteur

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/[/quote]


Et ça se répare comment une thermistance ? je trouve ça où ? chez mon pisciniste ?
J'ai comme un gros condensateur sur le moteur, c'est ça ?
Merci

MessagePosté: Lun 12 Avr 2010 à 21:47
par fraggy

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 05:29
par JCGB
Bonjour Mémer63 ,il se peut egalement que cela provienne du contacteur lui meme qui au bout d'un moment ne colle plus ,et le fait de rappuyer sur le I du contacteur le refait coller . Verifie quand meme le codage de l'horloge (et les plages de fonctionnement ).
L'ideal serait d'avoir un volmetre pour mesurer les tensions sur le contacteur :
Si absence de 220v sur bobine du contacteur pendant que l'horloge est en marche ;alors prbl horloge
Si presence de 220v sur bobine contacteur et absence de 220v sur bornier de sortie contacteur ;alors prbl contacteur .
Si presence de 220v sur bobine contacteur et presence de 220v sur bornier de sortie contacteur et que la pompe ne tourne pas alors probleme de pompe (thermique pompe )

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 06:07
par Mémer63
Bonjour,

En fait quand je suis arrivé la première fois dans le local et que la pompe ne fonctionné plus il me semble que l'horloge également ne fonctionné plus car quand j'ai réarmé le contacteur j'ai bien entendu le tic -tac de l'horloge repartir.

L'horloge n'a pas de soucis je pense car je suis en marche forcée.

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 21:03
par Mémer63
Bonsoir,

A première vue problème RESOLU.

Tout d'abord merci pour votre aide qui m'a permis d'orienter mes recherches et de cogiter un peu plus facilement sur mon problème.

En fait durant l'inter-saison j'ai changé de stérilisateur, que j'ai mis en service ce Dimanche puisque mon eau est à 18°C. Ce nouveau modèle étant plus puissant que le précédent j'ai recalculé mon seuil d'intensité (car je connais tout de même P=UI :lol: ) et en comparant avec mon réglage sur mon contacteur thermique j'étais en limite. Ce matin j'ai augmenté le seuil de 0.5 et ma pompe à tourner toute la journée sans soucis.

Bonne baignade à tous.

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 21:12
par fraggy
Re ok
Tu branche ton stérilisateur sur ton magneto/thermique de pompe ? :lol: :lol: :lol: :lol:
pas tip top .
a chaque sont truc :lol: :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 05:48
par Mémer63
Bonjour fraggy,

En fait j'ai suivi les consignes de branchement de mon Aqualytis X1 il faut le connecter en parallèle de la pompe pour qu'il s'active en même temps, puis la production de la cellule démarre avec le capteur de débit mis en place avant la cellule.

Ca te paraît anormale ? je ne comprend pas pourquoi !

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 07:37
par fraggy
Re
Oui anormal encors un cablage de pisciniste :lol: :lol: :lol:
Ton disjoncteur magneto /thermique et la pour proteger excusivement ta pompe de filtration ( il est reglé en fonction de la puissance de celle ci )
Pour faire simple c est un peut comme si tu metté un seul gros disoncteur pour tout ta maison
resultat : ta la protection de la pompe est sur calibré , et je te parle meme pas de ton Aqualytis X1 qui lui n est pas protege par le bon appareil :lol: :lol: :lol:
Histoire de rire tu as les consignes de branchement ? je peut avoir le schema ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/