Page 1 sur 1

[Résolu] local pour nage à contre courant

MessagePosté: Sam 30 Jan 2010 à 17:40
par louloutte31
Bonjour

J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon questionnement. :(

Nous avons prévu une NCC. Le local technique piscine se trouve à 4m de la sortie des tuyaux de la NCC. Pour aller au local, ces tuyaux vont devoir passer un angle à 90° juste après la sortie de la piscine puis 2m plus loin un angle à 45° pour atterrir dans le local. Sachant que nous n'avons pas acheté la pompe pour le moment, voici mes questions:
- Pensez vous que ça soit un problème de mettre la pompe NCC dans le local? Elle va être environ 40cm plus haute que la pièce à sceller.
- Si nous devons creuser un local NCC juste derrière la piscine: comment faire pour assurer une étanchéité au niveau du couvercle? Comment avez vous fait pour placer la pompe juste derrière la pièce à sceller?

Merci de vos conseils/expériences sur ce sujet :wink:

MessagePosté: Sam 30 Jan 2010 à 18:54
par biquet
Salut

Le mieux c'est d'être le plus prêt de la piscine , pas de problèmes pour amorcer, mais il faut essayer de rendre le bac de la ncc le moins perméable possible ou avoir une évacuation dans le fond de celui-ci.

Par contre être a quelques mètres de la piscine c'est pas un problème sauf peut être avec ta différence de niveau (amorçage) et ton circuit sinueux (pertes de charges ) max a 6 m de la pièce a sceller mais tuyaux de 63 mm rigide
ça dépend du débit de ta ncc.
mais la elle est a l'abri de l'humidité attention si dans local style garage au bruit quand ça tourne.

voila je sais pas si j'ai répondu a tes questions a+ biquet

MessagePosté: Sam 30 Jan 2010 à 20:06
par louloutte31
Merci pour cette première partie de réponse. Le modèle que nous avons scellé est Jetvag. Si on prend la pompe à 60 m3/h est ce que ça ira ou devons nous prendre la 80 m3/h?

MessagePosté: Dim 31 Jan 2010 à 10:07
par biquet
Bonjour

9a dépend de la taille de la piscine et du gabarit des nageurs .
Mais 60 m³ ça envoie déja pas mal l'idéale c'est de la faire fonctionner vers les skimers .

a+ biquet

MessagePosté: Dim 31 Jan 2010 à 12:24
par louloutte31
Bonjour

Merci encore Biquet.
En fait ma NCC n'est pas en face des skimmers mais sur le mur perpendiculaire. Ensuite ma piscine fait 4m sur 4m et le gabarit des nageurs est moyen.
Nous avons réfléchi à notre problème et nous pouvons supprimer le coude à 45°. Donc il y aurait un coude à 90° juste à la sortie de la piscine et on tirerait tout droit jusqu'à notre local technique surélevé d'environ 40cm. Si je comprends bien la pompe à 80m3/h serait parfaite et compenserait bien les pertes de charge?

Dernière question:
Les 2 tuyaux transparents qui sortent de la pièce à sceller doivent aller au local technique de la même façon que les tuyaux rigides?

Merci de vos réponses

MessagePosté: Dim 31 Jan 2010 à 15:37
par Paulo-77
Bonjour

Il faut éviter les coudes à 90° pose plutôt deux coude à 45° qui provoquent moins de perte de charge.
La 80 m3 sera surement mieux pour ta configuration et la section des tuyaux doit être du 75.

Les deux tuyaux souples peuvent être la prise d'air et le réglage de l'injection donc à conserver à proximité de la piscine (à contrôler sur la notice de montage)

A +
Paulo

MessagePosté: Lun 01 Fév 2010 à 15:04
par louloutte31
Bonjour

Alors j'ai regardé la doc Jetvag et la 80 m3/h est en triphasé! Je n'ai pas de triphasé :(
Je suis donc obligée de rester avec la 60 m3/h.
Question: peut on prendre une pompe qui ne soit pas Jetvag?

OK pour les 2 coudes à 45° et le tuyau rigide en 75.
Par contre, je n'ai pas compris à quoi servent les deux tuyaux transparents? L'un doit apporter l'air à la NCC (donc on peut le conserver sur la plage avec un bouton de réglage type air control balnéo) mais l'autre?

Est ce que quelqu'un a déjà posé ce type de truc?

Merci par avance :wink:

MessagePosté: Lun 01 Fév 2010 à 15:13
par bc327
Tu peux regarder sur mon blog. J'ai posé une NCC en creusant une fosse proche de ma pistoche afin d'éviter les pertes de charges.

MessagePosté: Lun 01 Fév 2010 à 15:22
par hydro-66
Si la pompe est plus haut que le niveau de la piscine, il vaut mieux prendre une pompe auto amorçante, sinon gros soucis en perspective.

Si la pompe débite 60 m3/h, le mieux est de poser des tubes en 90, ou mieux, en 110 (en 90 la vitesse de passage sera de 3.2 m/s alors que la norme industrie préconise 2.5 m/s maxi (je sais, nous ne sommes pas en industrie, mais cette valeur est aussi la régle en piscine).

MessagePosté: Lun 01 Fév 2010 à 15:44
par louloutte31
Merci pour toutes ces réponses rapides.
Nous n'avons pas retenu le principe du local creusé: trop galère pour assurer l'étanchéité!
Donc, la pompe sera surélevée et autoamorçante comme il se doit.
Pour la tuyauterie, nous prendrons les diamètres les plus gros acceptables par la pompe.

Ma question concerne plutot les 2 tubes transparents Jetvag: A quoi servent ils et où doit on les placer (proche piscine ou avec la pompe dans le local technique)?

Merci encore pour votre aide,

MessagePosté: Lun 01 Fév 2010 à 16:41
par louloutte31
En fait, si l'un de vous a installé un Jetvag 60m3/h et qu'il possède encore la notice, je souhaiterais avoir une copie ou au moins le schéma de montage de cette pompe et de ses 2 tuyaux transparents.
J'ai pu comprendre que l'un sert de prise d'air (à placer près de la piscine dans un boitier étanche à l'eau) et l'autre est la commande pneumatique relié au coffret dans le local technique.
Ma question est: comment rallonger le tuyau transparent?

Merci

MessagePosté: Lun 01 Fév 2010 à 17:47
par bc327
Oui, c'est exact, j'ai aussi placé ces deux tuyaux transparants.

Selon moi, il n'y a aucune raison objective pour allonger le tuyau de la prise d'air. Par contre, si tu veux allonger le tuyau pour la commande électropneumatique, je te conseille de changer tout le tuyau plutôt que de te lancer dans des raccords hasardeux.

Perso, j'ai choisi de mettre le coffret de commande de la NCC (qui est étanche) pas trop loin de la pistoche (et non dans mon local technique) de manière à ne pas devoir augmenter la longueur de ce fameux tuyau :wink:

MessagePosté: Mar 02 Fév 2010 à 10:14
par louloutte31
Merci bc327. Effectivement, cette solution a le mérite d'être plus simple.

Bon, on continue de galérer sur cette NCC. Le fait est que nous avons déjà remblayé le pourtour de la piscine, donc il nous est impossible (ou très difficile) de changer le tuyau en entier. Donc soit nous le rallongeons, soit nous installons le coffret électropneumatique près de la piscine.

Nous avons d'autres problèmes qui se profilent: la pompe Jetvag n'est pas auto-amorçante et si nous l'installons dans le local technique de la piscine surélevée elle se désamorcera à chaque fois.

Mes questions sont donc les suivantes:
- Puis je acheter une autre pompe que la Jetvag?
- Si oui laquelle prendre et quel coffret électropneumatique prendre?
- Puis je trouver la façade seule de ma pièce à sceller Jetvag?

J'ai l'impression d'être la seule à rencontrer ce problème?
:?

Merci (encore) pour votre aide,

MessagePosté: Mar 02 Fév 2010 à 11:29
par Christophe
pour ne pas avoir de probleme d'amorçage sur votre pompe il vous faut installer un clapet anti retour (même près de la pompe) en prévoyant que le diametre de ce clapet doit etre plus grand que celui de la tuyauterie car il est etroit à l'intérieur (exemple sur une tuyauterie en 50, mettre un clapet en 63 et deux reductions 50/63 pour le raccorder).

pour le tuyau transparent, ne pas le rallonger (il ne declenchera plus le contacteur), il vous faut donc deplacer seulement le contacteur electro pneumatique (dans une boite étanche) et prolonger la liaison de cleui ci au coffret par un cablage électrique.

[Résolu] Local nage à contre courant

MessagePosté: Mar 02 Fév 2010 à 12:07
par louloutte31
Merci Christophe.
J'ai donc la réponse à toutes mes questions.
Il ne nous reste plus qu'à se décider sur la solution finale! :wink:

Merci à tous pour vos réponses éclairées!

Ce sujet est maintenant clos.

MessagePosté: Mar 02 Fév 2010 à 13:31
par gerald.sg
tu as le dernier jet vag avec une buse gros débit en 0.42 de diam et dispo en 3 ou 4 CV.
pour le clapet anti retour c est une bonne idée mais la tuyauterie est en 0.63 donc tu ne pourras mettre que du 0.63.

MessagePosté: Mar 02 Fév 2010 à 13:55
par Christophe
il faut aller chez un grossiste comme PUM ou France Bonhome pour trouver un clapet anti retour de plus gros diamètre. :wink:

MessagePosté: Mar 02 Fév 2010 à 14:15
par gerald.sg
je viens de regarder sur mon catalogue et le clapet astore fait bien 0.63 à l'interieur donc pas de soucis :wink: