MessagePosté: Ven 11 Déc 2009 à 14:03
par yanma
Bonjour, Je souhaite brancher un thermostat anti-gel Astralpool (mécanique) sur mon installation.
Dois le mettre en parallèle de l'horloge de programmation ou connecter à l'horloge (Gasslin Talento 111) ?
Comment faire ? Merci de votre aide

Re: Branchement thermostat anti-gel

MessagePosté: Ven 11 Déc 2009 à 14:29
par hydro-66
yanma a écrit:Bonjour, Je souhaite brancher un thermostat anti-gel Astralpool (mécanique) sur mon installation.
Dois le mettre en parallèle de l'horloge de programmation ou connecter à l'horloge (Gasslin Talento 111) ?
Comment faire ? Merci de votre aide


En parralléle de l'horloge, c'est bien; mais la pompe ne démarrera que si le commutateur est sur "auto"
En parralléle du commutateur, c'est bien aussi, sauf que la pompe démarrera même sur le commutateur est sur "arrêt"

Re: Branchement thermostat anti-gel

MessagePosté: Lun 14 Déc 2009 à 08:04
par jpasie
hydro-66 a écrit:
yanma a écrit:Bonjour, Je souhaite brancher un thermostat anti-gel Astralpool (mécanique) sur mon installation.
Dois le mettre en parallèle de l'horloge de programmation ou connecter à l'horloge (Gasslin Talento 111) ?
Comment faire ? Merci de votre aide


En parralléle de l'horloge, c'est bien; mais la pompe ne démarrera que si le commutateur est sur "auto"
En parralléle du commutateur, c'est bien aussi, sauf que la pompe démarrera même sur le commutateur est sur "arrêt"


Bonjour,
Perso, je choisirais la seconde solution: dans tous les cas la pompe tournerais . C' est ce que j'ai réalisé et l'anné dernière, avec des -15, je n'ai eu aucun problème.
Cordialement