par atari.fr
bonjour
j'ai mon local technique a 20metre tu tableau
je dois alimenter
ma pompe
une resistance de 9000 W
un spot de 100W
quelle section de cable me conseillez vous ?
Du cable de 6mm2 peut etre alimenter par quel amperage maxi ?
merci

Posté:
Lun 24 Aoû 2009 à 12:40
par atari.fr
j'ai trouvé ca:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
interessant
apparement il me faut du 10 mm2 ouf ! c'est cher pour alimenter une resistance de 9000W
et je peux pousser jusque 45A pour du 10 mm2
45A ca doit assurer pompe + eclairage + resistance

Posté:
Lun 24 Aoû 2009 à 13:23
par Reigua
Bonjour Atari
Fichtre

9000W de puissance

J'espère que tu as bien calibré ton abonnement eDF
Reigua
Re: quelle section et quel disjoncteur

Posté:
Mar 25 Aoû 2009 à 09:40
par fraggy
atari.fr a écrit:bonjour
j'ai mon local technique a 20metre tu tableau
je dois alimenter
ma pompe
une resistance de 9000 W
un spot de 100W
quelle section de cable me conseillez vous ?
Du cable de 6mm2 peut etre alimenter par quel amperage maxi ?
merci
Hi il te faudras du 10 mm2
Par contre j espere pour toi que tu bosse a EDF
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mar 25 Aoû 2009 à 13:07
par philomne

Posté:
Mar 25 Aoû 2009 à 14:24
par Reigua
Bonjour
Bon, je pense que Atari s'est un peu embrouillé les pinceaux
Reigua

Posté:
Mar 25 Aoû 2009 à 20:59
par Reigua
Ah, OK Chacha
Quel est dans ce cas ton budget "chauffage piscine" par an pour combien de jour de chauffe et pour quelle température

(approximativement bien sûr

)
Reigua

Posté:
Mar 25 Aoû 2009 à 22:33
par Reigua
OK, merci de ta réponse
Reigua

Posté:
Mer 26 Aoû 2009 à 12:54
par blarrouy
Bonjour Atari.fr
Avec 9000 W tu tire 9000 / 220 = 40 A
auxquels tu dois ajouter l'amperage max de ta pompe (souvent 7 à 10 A)
Un cable 45 A n'est donc pas suffisant si tu veux dormir tranquille et t'eviter tout risque d'incendie
De plus sur 20 mètres tu aura surement de la déperdition, et par conséquent perte en rendement
Je te conseille de tirer un câble supportant 60 A pour une prendre bonne marge , du coup la section sera plus grande et engendredra moins de deperditions

Posté:
Mer 26 Aoû 2009 à 13:17
par blarrouy
j'ai été un peu vite sur l'amperage des pompes
sur des petits bassins les pompes 3/4 CV ou 1 CV tirent plutot dans les 3 à 5 A
mais je pense néammoins que ça joue à la marge, et pour plus de sécurité je n'hesiterais pas à gonfler la section du fil à 60 A

Posté:
Ven 28 Aoû 2009 à 12:52
par fxlacombe
J'ai rien compris au tableau d'abaque.Comment ça marche?
Pour ma part j'ai 2 pompes à Chaleur de 14 KW, soit 28 KW avec un COP de 4 => Consommation de 7 KW + Un pompe Hayward Tristar de 2,2 KW.Avec les bricoles autour, on peut dire 10 KW.
J'ai donc besoin de 10000/220= 45A à pleine puissance.
Mon compteur principal est à environ 25m du compteur secondaire pour pompe à chaleur et pompe de piscine. Quelle taille de câble dois-je passer?

Posté:
Ven 28 Aoû 2009 à 13:32
par hydro-66
fxlacombe a écrit:J'ai rien compris au tableau d'abaque.Comment ça marche?
Pour ma part j'ai 2 pompes à Chaleur de 14 KW, soit 28 KW avec un COP de 4 => Consommation de 7 KW + Un pompe Hayward Tristar de 2,2 KW.Avec les bricoles autour, on peut dire 10 KW.
J'ai donc besoin de 10000/220= 45A à pleine puissance.
Mon compteur principal est à environ 25m du compteur secondaire pour pompe à chaleur et pompe de piscine. Quelle taille de câble dois-je passer?
Avec du 6 mm², la chute sera de 2.92% soit départ à 230 arrivée à 225V et on reste dans la zone d'échauffement admissible.

Posté:
Ven 28 Aoû 2009 à 14:33
par fxlacombe
Donc du 6 mm carré suffit pour alimenter tout cela?

Posté:
Ven 28 Aoû 2009 à 15:14
par blarrouy
moi perso j'aurais prit du 10 mm2
6 mm2 ça me parait un peu court pour du 45 A, on est à la limite de l'échauffement max
en partant sur du 10 mm2, tu sera plus tranquille au niveau risque incendie, et tu n'aura quasiment aucune déperdition

Posté:
Ven 28 Aoû 2009 à 15:51
par fxlacombe
Je vais rester sur du 10 mm carré sur mes 35m. Le problème c'est que pour faire une installation propre je suis obligé de passer sur mon toit et donc d'utiliser du fil rigide gainé type U-1000 R2V. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, je ne trouve que du 2x10mm carré et non pas du 3x10 mm carré. Dans ce cas cela veut dire qu'il va falloir que je plante un pieu dans la terre pour récupérer une terre.

Posté:
Ven 28 Aoû 2009 à 16:03
par fraggy
fxlacombe a écrit:Je vais rester sur du 10 mm carré sur mes 35m. Le problème c'est que pour faire une installation propre je suis obligé de passer sur mon toit et donc d'utiliser du fil rigide gainé type U-1000 R2V. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, je ne trouve que du 2x10mm carré et non pas du 3x10 mm carré. Dans ce cas cela veut dire qu'il va falloir que je plante un pieu dans la terre pour récupérer une terre.
Pourquoi pas du RO2V 3G10 ? ou est le pb ?
@+fraggy

Posté:
Mar 01 Sep 2009 à 10:36
par fxlacombe
oui effectivement, je vais prendre du 3G10

Posté:
Sam 19 Sep 2009 à 14:53
par atari.fr
bonjour
peut on connecter du cable de 10 mm2 à la sortie d'un disjoncteur modulaire 40A ?
merci