Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

quelle section et quel disjoncteur

par atari.fr
Lun 24 Aoû 2009 à 08:15

bonjour

j'ai mon local technique a 20metre tu tableau

je dois alimenter
ma pompe
une resistance de 9000 W
un spot de 100W

quelle section de cable me conseillez vous ?
Du cable de 6mm2 peut etre alimenter par quel amperage maxi ?

merci

par atari.fr
Lun 24 Aoû 2009 à 12:40

j'ai trouvé ca:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605

interessant
apparement il me faut du 10 mm2 ouf ! c'est cher pour alimenter une resistance de 9000W

et je peux pousser jusque 45A pour du 10 mm2
45A ca doit assurer pompe + eclairage + resistance

par Reigua
Lun 24 Aoû 2009 à 13:23

Bonjour Atari

Fichtre :!: 9000W de puissance :!: J'espère que tu as bien calibré ton abonnement eDF :?

Reigua

Re: quelle section et quel disjoncteur

par fraggy
Mar 25 Aoû 2009 à 09:40

atari.fr a écrit:bonjour

j'ai mon local technique a 20metre tu tableau

je dois alimenter
ma pompe
une resistance de 9000 W
un spot de 100W

quelle section de cable me conseillez vous ?
Du cable de 6mm2 peut etre alimenter par quel amperage maxi ?

merci




Hi il te faudras du 10 mm2
Par contre j espere pour toi que tu bosse a EDF :wink: :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par philomne
Mar 25 Aoû 2009 à 13:07

ça va bouillir :lol: :lol: :lol:

Mais sans rire c'est pour quel genre d'installation les 9000w (j'ai vu des chauffages à air pulsé avec 9000w avec un débit à 1000m3/h avec google) ?

:!: :?: :?:

par Reigua
Mar 25 Aoû 2009 à 14:24

Bonjour :D

Bon, je pense que Atari s'est un peu embrouillé les pinceaux :oops: :lol:

Reigua

par Reigua
Mar 25 Aoû 2009 à 20:59

Ah, OK Chacha

Quel est dans ce cas ton budget "chauffage piscine" par an pour combien de jour de chauffe et pour quelle température :?: (approximativement bien sûr :wink: )

Reigua

par Reigua
Mar 25 Aoû 2009 à 22:33

OK, merci de ta réponse :D

Reigua

par blarrouy
Mer 26 Aoû 2009 à 12:54

Bonjour Atari.fr

Avec 9000 W tu tire 9000 / 220 = 40 A
auxquels tu dois ajouter l'amperage max de ta pompe (souvent 7 à 10 A)

Un cable 45 A n'est donc pas suffisant si tu veux dormir tranquille et t'eviter tout risque d'incendie

De plus sur 20 mètres tu aura surement de la déperdition, et par conséquent perte en rendement

Je te conseille de tirer un câble supportant 60 A pour une prendre bonne marge , du coup la section sera plus grande et engendredra moins de deperditions

par blarrouy
Mer 26 Aoû 2009 à 13:17

j'ai été un peu vite sur l'amperage des pompes
sur des petits bassins les pompes 3/4 CV ou 1 CV tirent plutot dans les 3 à 5 A

mais je pense néammoins que ça joue à la marge, et pour plus de sécurité je n'hesiterais pas à gonfler la section du fil à 60 A

par fxlacombe
Ven 28 Aoû 2009 à 12:52

J'ai rien compris au tableau d'abaque.Comment ça marche?
Pour ma part j'ai 2 pompes à Chaleur de 14 KW, soit 28 KW avec un COP de 4 => Consommation de 7 KW + Un pompe Hayward Tristar de 2,2 KW.Avec les bricoles autour, on peut dire 10 KW.
J'ai donc besoin de 10000/220= 45A à pleine puissance.
Mon compteur principal est à environ 25m du compteur secondaire pour pompe à chaleur et pompe de piscine. Quelle taille de câble dois-je passer?

par hydro-66
Ven 28 Aoû 2009 à 13:32

fxlacombe a écrit:J'ai rien compris au tableau d'abaque.Comment ça marche?
Pour ma part j'ai 2 pompes à Chaleur de 14 KW, soit 28 KW avec un COP de 4 => Consommation de 7 KW + Un pompe Hayward Tristar de 2,2 KW.Avec les bricoles autour, on peut dire 10 KW.
J'ai donc besoin de 10000/220= 45A à pleine puissance.
Mon compteur principal est à environ 25m du compteur secondaire pour pompe à chaleur et pompe de piscine. Quelle taille de câble dois-je passer?


Avec du 6 mm², la chute sera de 2.92% soit départ à 230 arrivée à 225V et on reste dans la zone d'échauffement admissible.

par fxlacombe
Ven 28 Aoû 2009 à 14:33

Donc du 6 mm carré suffit pour alimenter tout cela?

par blarrouy
Ven 28 Aoû 2009 à 15:14

moi perso j'aurais prit du 10 mm2

6 mm2 ça me parait un peu court pour du 45 A, on est à la limite de l'échauffement max

en partant sur du 10 mm2, tu sera plus tranquille au niveau risque incendie, et tu n'aura quasiment aucune déperdition

par fxlacombe
Ven 28 Aoû 2009 à 15:51

Je vais rester sur du 10 mm carré sur mes 35m. Le problème c'est que pour faire une installation propre je suis obligé de passer sur mon toit et donc d'utiliser du fil rigide gainé type U-1000 R2V. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, je ne trouve que du 2x10mm carré et non pas du 3x10 mm carré. Dans ce cas cela veut dire qu'il va falloir que je plante un pieu dans la terre pour récupérer une terre.

par fraggy
Ven 28 Aoû 2009 à 16:03

fxlacombe a écrit:Je vais rester sur du 10 mm carré sur mes 35m. Le problème c'est que pour faire une installation propre je suis obligé de passer sur mon toit et donc d'utiliser du fil rigide gainé type U-1000 R2V. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, je ne trouve que du 2x10mm carré et non pas du 3x10 mm carré. Dans ce cas cela veut dire qu'il va falloir que je plante un pieu dans la terre pour récupérer une terre.



:shock: :shock:
Pourquoi pas du RO2V 3G10 ? ou est le pb ?

@+fraggy

par fxlacombe
Mar 01 Sep 2009 à 10:36

oui effectivement, je vais prendre du 3G10

par atari.fr
Sam 19 Sep 2009 à 14:53

bonjour

peut on connecter du cable de 10 mm2 à la sortie d'un disjoncteur modulaire 40A ?

merci

Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 35 invités