cable pour spot de 100W, j'ai un doute

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 14:11
par atari.fr
Bonjour

j'ai pris la formule L = 13.3 * s / i

apres mon transfo 130/12 V j'ai 12 metres de cable pour un spot de 100W

le calcul me donne du cable de 6.2 mm² ! ouff !

vous confirmez ou je peux baisser en section ?

merci

Patrice

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 14:48
par Kalagan59
Du 6² c'est ce qu'il te faut.

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 15:49
par ericpastaga

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 16:28
par Kalagan59
ericpastaga a écrit:http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605 :wink: :wink:


C'est pour du 220v, non?

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 16:36
par ericpastaga
:shock: :shock: bah oui :shock: :shock:

Abaque pour le choix d'un câble basse tension 220 volts avec un cosj de 1, conducteurs en cuivre. Les longueurs sont exprimées en mètres, avec une chute de tension compatible de 3%.

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 17:03
par Kalagan59
ericpastaga a écrit::shock: :shock: bah oui :shock: :shock:


Bah un spot de piscine fonctionne en 12v :wink:

Est-ce la canadienne qui te distrait?

Re: cable pour spot de 100W, j'ai un doute

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 19:36
par killa inti
atari.fr a écrit:Bonjour

j'ai pris la formule L = 13.3 * s / i

apres mon transfo 130/12 V j'ai 12 metres de cable pour un spot de 100W
le calcul me donne du cable de 6.2 mm² ! ouff !

vous confirmez ou je peux baisser en section ?

merci

Patrice


100 w : 12 v = 8.3 A = cable 1.5² voire 2.5 ² pour être tranquille.

6² , c'est pour les spot de 300 w :!: :)
because 300 : 12 = 25 A soit 6² pour le cable :wink:

Re: cable pour spot de 100W, j'ai un doute

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 22:49
par atari.fr
killa inti a écrit:
atari.fr a écrit:Bonjour

j'ai pris la formule L = 13.3 * s / i

apres mon transfo 130/12 V j'ai 12 metres de cable pour un spot de 100W
le calcul me donne du cable de 6.2 mm² ! ouff !

vous confirmez ou je peux baisser en section ?

merci

Patrice


100 w : 12 v = 8.3 A = cable 1.5² voire 2.5 ² pour être tranquille.

6² , c'est pour les spot de 300 w :!: :)
because 300 : 12 = 25 A soit 6² pour le cable :wink:


J'aimerais bien tenir ce raisonnement, ca me couterai moins cher
mais il faut calculer en plus la perte de tension en ligne grace à la formule L = 13.3 * S/i

Mais je doute quand meme, d"ou ma question.

Re: cable pour spot de 100W, j'ai un doute

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 22:59
par killa inti
atari.fr a écrit:
killa inti a écrit:
atari.fr a écrit:Bonjour

j'ai pris la formule L = 13.3 * s / i

apres mon transfo 130/12 V j'ai 12 metres de cable pour un spot de 100W
le calcul me donne du cable de 6.2 mm² ! ouff !

vous confirmez ou je peux baisser en section ?

merci

Patrice



100 w : 12 v = 8.3 A = cable 1.5² voire 2.5 ² pour être tranquille.

6² , c'est pour les spot de 300 w :!: :)
because 300 : 12 = 25 A soit 6² pour le cable :wink:


J'aimerais bien tenir ce raisonnement, ca me couterai moins cher
mais il faut calculer en plus la perte de tension en ligne grace à la formule L = 13.3 * S/i

Mais je doute quand meme, d"ou ma question.


:D aucun problème, avec du 2.5², t'es largement bon pour tes 12 petits metres :lol: :lol:

MessagePosté: Sam 11 Juil 2009 à 23:02
par Eataine
Pour 12m:
- avec du 2,5mm², il te resterait 84,6W et 10,1V
- avec du 4mm², il te resterait 90,4W et 10,8V
- avec du 6mm², il te resterait 93,6W et 11,2V
- avec du 10mm², il te resterait 96,2W et 11,5V

MessagePosté: Dim 12 Juil 2009 à 15:08
par atari.fr
Eataine a écrit:Pour 12m:
- avec du 2,5mm², il te resterait 84,6W et 10,1V
- avec du 4mm², il te resterait 90,4W et 10,8V
- avec du 6mm², il te resterait 93,6W et 11,2V
- avec du 10mm², il te resterait 96,2W et 11,5V


super ! tu utilises quelle formule ?

merci

MessagePosté: Dim 12 Juil 2009 à 17:21
par killa inti
Eataine a écrit:Pour 12m:
- avec du 2,5mm², il te resterait 84,6W et 10,1V
- avec du 4mm², il te resterait 90,4W et 10,8V
- avec du 6mm², il te resterait 93,6W et 11,2V
- avec du 10mm², il te resterait 96,2W et 11,5V



:) c'est cool, on va pouvoir alimenter une centrale nucléaire .

MessagePosté: Lun 14 Sep 2009 à 20:48
par atari.fr
Eataine a écrit:Pour 12m:
- avec du 2,5mm², il te resterait 84,6W et 10,1V
- avec du 4mm², il te resterait 90,4W et 10,8V
- avec du 6mm², il te resterait 93,6W et 11,2V
- avec du 10mm², il te resterait 96,2W et 11,5V


J'aurais la meme question en 230V
cable de 10 mm2 sur 35 metres

j'aurais quelle tension et quelle puissance en bout ?

merci

MessagePosté: Mar 15 Sep 2009 à 08:28
par hydro-66
Tant qu'on n'est pas dans une zone d'échauffement du cable, il n'y a aucun risque, juste une légére chute de tension qui fait que l'ampoule éclaire un poil moins (imperceptible à l'oeil généralement)
Généralement, les transfo piscine ne donnent pas 12 V comme prévu, mais 13/14 donc 2.5 mm² pour 100 W c'est OK.
Les chutes de tension sont importantes s'il faut faire tourner un moteur (pas assez de tension peut le griller) mais pour l'éclairage c'est juste une perte d'intensité lumineuse.

PS : La zone d'échaufement inadmissible pour un cable de 2.5 mm² c'est 25 A, y'a de la marge

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 07:46
par hugues0509
Même question pour 2 spots 300w à 15m du transfo 12v/600w.
Que dois-je prévoir comme section de fil ?
Dois je y aller en 1 cable et faire un Y au niveau de la piscine ou passer 2 cables du transfo vers spots.
Merci

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 17:09
par philou78
Un rapide calcul hugues :
P=UI donc pour 600W et 12v nous avons 50A !.

Trouve un câble de démarrage de 15m ça devrait allez.

PS1: ou alors rapproche le transfo ça sera plus facile :lol:
PS2:ou alors passe au Led

Philou

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 17:13
par hugues0509
Waohhh je suis le seul à avoir des transfos dans le local technique à 12m de la piscine ?
Ok je pense que je vais passer au led ! merci

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 18:31
par killa inti
hugues0509 a écrit:Waohhh je suis le seul à avoir des transfos dans le local technique à 12m de la piscine ?
Ok je pense que je vais passer au led ! merci


:D Mais non, 1 cable de 2x6² pour chaque spot et cela va très bien :wink: 8)

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 19:29
par hugues0509
:twisted: J'y ai cru !
Merci :lol:

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 20:38
par philou78
killa inti a écrit: :D Mais non, 1 cable de 2x6² pour chaque spot et cela va très bien :wink: 8)

Tout dépend comment tu présentes les chiffres.

M'enfin je trouve que du 12 carré ( 2 X6² fois 2 ) pour la lumière ça devient lourd. ( centrale nucléaire comme tu dis )

D'où ma remarque.

Re PS: j'alimente mon spa de 7000w avec du 6²

Philou

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 21:18
par killa inti
philou78 a écrit:
killa inti a écrit: :D Mais non, 1 cable de 2x6² pour chaque spot et cela va très bien :wink: 8)

Tout dépend comment tu présentes les chiffres.

M'enfin je trouve que du 12 carré ( 2 X6² fois 2 ) pour la lumière ça devient lourd. ( centrale nucléaire comme tu dis )

D'où ma remarque.

Re PS: j'alimente mon spa de 7000w avec du 6²

Philou




:D Oui, mais dans le cas du spa, t'es en 220v ! ce qui donne :
7000 w : 220v = 31.82 A

et pour les projo en 12v :

300 w : 12v = 25 A (+ 1 peu de distance)

cela fait donc presque la même chose en cable :wink:

MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009 à 08:53
par hugues0509
OK pour 25A, je peux même mettre du 4² sur 25m . . . ca va encore.
Autre question, vaut-il mieux un transfo de 600w ou 2 transfos de 300w ?

MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009 à 10:35
par killa inti
hugues0509 a écrit:OK pour 25A, je peux même mettre du 4² sur 25m . . . ca va encore.
Autre question, vaut-il mieux un transfo de 600w ou 2 transfos de 300w ?

Aucune importance pour 2 x 300 ou 600.
Par contre, j'ai dit 2 x 6² , pas 4² :D Arrête de tricher :lol: :lol: Tu risques de le regretter :wink:

MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009 à 11:06
par hugues0509
Merci.
Je triche pas, je dis juste que du 4² pourrait suffir pour 25m donc du 6 fera bien l'affaire !
Je vais pas regarder à 25m de cable :wink: