Page 1 sur 1
conseil radier piscine

Posté:
Jeu 07 Avr 2005 à 18:12
par drakan
Bonjours a tous !!
Voila je viens de faire l’acquisition d’une piscine en kit 9 par 4.5 avec un font en tronc de pyramide.
Et j’ai quelque conseil a vous demandez, pourriez vous me dire :
Quelle épaisseur de grillage doit on utiliser pour ferrailler un radier.
Peut on couler la dalle en plusieurs fois c’est a dire d’abord deux cotés
puis le deuxième jour deux autre cotés ainsi de suite ?
Doit on ou peut on faire des joints de dilatation .
Bref comme vous le constatez je me pose des tonnes de questions
si vous pouviez répondre au moins a quelques unes ce serait déjà super
merci


Posté:
Ven 08 Avr 2005 à 17:12
par drakan
voila pour infos les indications qui m'ont été donner sur un autre forum.
Pour être le plus solide possible un radier doit être coulé en une seule fois et sans joint de dilatation
armature metalique en treillis de 6mm

Posté:
Ven 08 Avr 2005 à 22:53
par piscinier professionnel
Il est préférable de couler votre pscine en une seule fois après avoir fait votre chainage exterieur et ferraillage intérieur. Si votre sol est dur, vous pouvez utiliser un béton fibré à la place de votre ferraillage interieur. Béton doséà 350 kg/m3.

Posté:
Ven 08 Avr 2005 à 23:01
par famille1000
faut-il impérativement du béton 350g avec hydrofuge ?

Posté:
Sam 09 Avr 2005 à 08:47
par alf
hydrofuge ca coute un peu plus cher et si c du beton fibré vibré yen a pas besoin. (si c'est une piscine liner ca passeera sans hydrofuge ni fibre )
par contre du 350kg/m3 c'est necessaire, du sable suffit pas, et un beton dosé a 300 kg/m3 coute sensiblement le meme prix...

Posté:
Mar 12 Avr 2005 à 17:56
par drakan
merci de vos reponses
Quelqu'un a-t-il des explications ou un tuto pour expliquer comment tirer le béton sur un radier en pyramide inversée

Posté:
Mar 12 Avr 2005 à 21:28
par piscinier professionnel
Aant de couler mes piscines, je dispose des tasseaux tout autour du bassin en fonction de la longueur des règles utilisées. je les fait tenir par des plots béton. Ce sont eux qui vont me donner mon niveau et la forme de mon radier.
Les tasseaux me servent d'aide pour couler, je les enlève avant que le béton sèche et puis je rebouche.

Posté:
Mer 13 Avr 2005 à 15:41
par drakan
ok merci a toi piscinier et peux tu me dire quellel est la longeur maxi des tuyauteries entre la piscine et le local technique mon revendeur me dit que la longeur maxi est de 10 metre ne peut on pas les faire plus longues j'ai prevu mon local technique a 20 metres du tuyau le plus eloignié.

Posté:
Mer 13 Avr 2005 à 17:31
par alf
le bleme c les pertes de charges, au pire essaie de passer dans le diametre de tuyaux supérieur, voir avec un débit un peu plus grand sur la pompe sachant que les pertes de charges les plus importantes se font dans les coudes, changements de section, tés et autres fioritures. 10 m ou 20m de ligne droite dans un tuyau lisse de diametre suffisant, ca change pas plus le débit que deux coudes a faible rayon qui se suivent
ps: je me suis toujours demandé pourquoi les pisciniers ( professionnels ou amateurs inscrits au registe du commerce ) mettaient des coudes a petit rayon dans les locaux techniques


Posté:
Mer 13 Avr 2005 à 19:35
par trace2pneu
salut,
drakan a écrit:...ne peut on pas les faire plus longues j'ai prevu mon local technique a 20 metres du tuyau le plus eloignié.
au delà de 10m., il est fortement conseillé d'avoir une pompe qui travaille en charge
c'est à dire qu'elle doit se trouver sous le niveau de l'eau
suivant les marques, 1mètre en moins en aspiration c'est 1,5 m3/h en plus
comme l'as dit alf, le blème c'est les pertes de charges
pour réduire le nombre de coudes, utilise du tuyau souple
si tu le peut, utilise un tuyau pour chacune des pièces d'aspiration (skimmers, bonde de fond)
a+

Posté:
Jeu 14 Avr 2005 à 20:02
par elokan
les piscinier pro ou amateur ne mettent pas de coudes à grosse section dans les locaux car bien souvent il ya un manque de place, bien souvent les clients demandent un petit local discret "derriere un buisson" et lorsqu'il faut y rentrer le filtre la pompe, les eventuel traitement et regul'PH.... sa commence a faire du monde, si en plus faut passer en 63

une vrai usine!
en se qui concerne les tuyaux souple pour chaque piece il est forteemnt conseiller de faire la prise balais en pvc rigide, car en prévision de la mise en place d'un surpresseur les tuyaux souple souffre réelement.

Posté:
Ven 15 Avr 2005 à 07:18
par alf
elokan???
g pas dit grosse section mais grand rayon ( sisi ca existe en hydraulique

)

Posté:
Ven 15 Avr 2005 à 21:27
par elokan
c'est a dire?

Posté:
Sam 16 Avr 2005 à 09:04
par drakan
Merci pour vos réponses les gars
Donc si je comprend bien en gardant la même pompe si j’augmente le diamètre de mes tuyauteries a 63 je peux passer de 10 mètres a 15 ou 20 mètres ?

Posté:
Sam 16 Avr 2005 à 18:36
par piscinier professionnel
vous avez besoin en principe besoin d'une filtration de 14m3/ h si votre local est à 10 mètres. Pour un local à 20 mètres il faut passer en filtration de 22m3/h et tirer les tuyaux en diamètre 63.

Posté:
Dim 17 Avr 2005 à 09:30
par drakan
merci piscinier pour tes reponses constructives
et merci a tous pour les bons conseils que vous donnez sur ce forum
a bientot !!