Page 1 sur 2
asservir pac et filtration

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 15:30
par stgenis
bonjour,j'ai besoin d'un conseil.
j'ai monté une PAC seul et je souhaite savoir si la méthode utilisée ne vas pas fragiliser la PAC.
ma PAC a un flow swich intégré.
comment ça marche aujourd'hui:
ma filtration et ma PAC tournent.la filtration stoppe.la PAC stoppe aussi de manière instantanée et marque EE03.La filtration repart ,EE03 disparait et la PAC repart 2 minutes après et tout est ok.
puis-je garder cette méthode?la PAC va elle etre fragilisée?
(EE03 est un parametre defaut circulation d'eau)
ou comment faire?
merci pour vos conseils.

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 19:47
par fraggy
Hi non c est mauvais pour la pac

elle ne peut pas faire son cycle d arret
il y a que des piscinistes pour proposer des branchements de la sorte

cCest vraiment triste .
As tu une photo du bornier de ta pac ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 20:09
par stgenis
merci Fraggy pour la réponse .est-ce possible d'avoir un mail
pour joindre une photo.
j'ai en fait sur le bornier à coté du branchement de la PAC 2 autres endroits 1 et 2 ou je peux brancher ?
merci.

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 20:40
par ppp69
PSA qui est un leader du marché de la pompe a chaleur piscine fait brancher ses machines de cette manière ; l'inter de débit coupe la machine . Il est par contre judicieux de laisser la filtration marcher le plus longtemps possible lors de la période de montée en température . dès la température atteinte , on filtre environ 12 heures si l'eau est à 24 ° ( la moitié de la température en général ) Le chauffage n'ayant qu'à compenser les pertes ne tourne qu'en général quelques heures seulement . Comme cela , un arrêt brusque de la machine est le plus souvent évité quoiqu'il ne soit pas très grave . La machine ne peut pas redémarer dans la foulée , une temporisation l'en empêche , ceci pour laisser le temps au gaz de la machine de retomber en pression
ppp69

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 20:56
par stgenis
merci pour la réponse ppp69.
si je comprends bien ,c'est pas très ennuyeux cette "façon" de faire.il y a des protections pour protéger la PAC.
y a t'il quand meme une autre façon de faire et éviter ce message d'erreur,EE03 ?
Merci.

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 20:57
par fraggy
ppp69 a écrit:PSA qui est un leader du marché de la pompe a chaleur piscine fait brancher ses machines de cette manière ; l'inter de débit coupe la machine . Il est par contre judicieux de laisser la filtration marcher le plus longtemps possible lors de la période de montée en température . dès la température atteinte , on filtre environ 12 heures si l'eau est à 24 ° ( la moitié de la température en général ) Le chauffage n'ayant qu'à compenser les pertes ne tourne qu'en général quelques heures seulement . Comme cela , un arrêt brusque de la machine est le plus souvent évité quoiqu'il ne soit pas très grave . La machine ne peut pas redémarer dans la foulée , une temporisation l'en empêche , ceci pour laisser le temps au gaz de la machine de retomber en pression
ppp69

Ha oui bien sur et l equilibre des fluides tu en fait quoi ?
explique moi pourquoi il y a une tempo au demarrage ?
Et a ton avis il y a pas de tempo pour l arret ?
tu es pisciniste ? tu pose souvent des pac ?
le branchement d une pac de cette facon est juste plus simple pour un pisciniste la plus par seront incapable ( niveau cablage ) d asservire une filtration a une pac
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 22:16
par fraggy
Re bon j ai vu t es photos ( on ne vois pas grand chose !)
Bref sur les bornnes 1 et 2 a mon avis il y a du 220V quand la pac ce mette en marche .
Donc :premiere chose a faire verifier avec un multimetre et si tu n as pas
1 coupe le disjoncteur de la pac
2 prends une douille avec une lampe et brache sur 1 et 2
3 branche le disjoncteur
4 passe ta pac en demande et la ta lampe devais s alumée
une fois fait dit moi si c est le cas
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Jeu 14 Mai 2009 à 22:33
par sraisin
Il serait bon de connaitre le modèle exact de la PAC.
Ne serait-ce pas d'une fairland ?


Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 06:35
par Rannou
Bonjour,
J'installe une PAC de piscine center Oclair 14kw et le technicien me dis de ne pas asservir la PAC à la pompe, car il y a un flow switch.
J'ai déja passé le cable et il ne transite pas par mon boitier piscine


Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 07:29
par syrmar
Bonjour,
Tous les techniciens disent la même chose (même les formateurs des grandes marques), mais bon dans le monde de la piscine apparemment on est tous des incapables alors
De toute façon, une pac ne peut pas fonctionner 24h/24h, elle s'arrête automatiquement pour se dégivrer (même filtration en route).
En général, les pacs équipées d'un bornier avec les numéros 1 et 2 sur le côté sont en fait prévue pour pouvoir tourner avec une pompe indépendante du système de filtration (mais il faut prévoir aspiration et refoulement spécifique pac à la construction de la piscine).

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 07:34
par fraggy

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 08:07
par stgenis
cher Rannou
"Bonjour,
J'installe une PAC de piscine center Oclair 14kw et le technicien me dis de ne pas asservir la PAC à la pompe, car il y a un flow switch.
J'ai déja passé le cable et il ne transite pas par mon boitier piscine
"
comment fais-tu fonctionner la tienne alors?
sur la plage horaire uniquement ?
merci.

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 09:23
par fraggy

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 12:20
par Picoloo
Bonjour.
Pour moi les choses sont simples

, s'il y a un code erreur,

c'est qu'il y a
UNE ERREUR :!:
Il y a obligatoirement asservissement, toute autre forme de branchement est de la fumisterie.

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 12:26
par Chris..
J'ai branché ma Hayward sur le 220 continu, la coupure se fait par le détecteur de débit.

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 12:54
par Rannou
Bonjour stgenis,
Le tech de piscine center m'a dit

que la PAC démarre avec détection de flux (bonne pression) et s'arrete lorsque la pression chute.
Je lui fais confiance car je n'ai pas le choix, mais je m'interroge


Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 13:17
par fraggy

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 13:24
par Rannou
Bonjour,
Je viens d'avoir un tech à l'instant, et il me confirme que la PAC démarre avec la détection de "flow" et s'arrête avec code erreur E3 et redémarre avec détection de flow et que toutes ses pac's installées fonctionnent de cette façon, sans problème. A suivre.


Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 13:35
par Chris..
Sinon, il reste la solution du timer (mise en route, et arret programmé)
Je crois que je vais faire ca sur la mienne dans le doute

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 14:23
par hydro-66
Rannou a écrit:Bonjour,
Je viens d'avoir un tech à l'instant, et il me confirme que la PAC démarre avec la détection de "flow" et s'arrête avec code erreur E3 et redémarre avec détection de flow et que toutes ses pac's installées fonctionnent de cette façon, sans problème. A suivre.

Heu. . .

non pas toutes!
Asservir filtration et Pac n'est pas trés compliqué, mais demande quelques connaissances en électromécanique, que n'ont pas toujours les vendeurs.
Il faut aussi connaitre sa Pac et le protocole d'arrêt à respecter.
Pour arreter sa voiture on peut couper le contact ou bien mettre la 3°, bloquer le frein et débrayer, elle va caler et s'arreter, dans les 2 cas le moteur sera arrêté.
réponse à Rannou.

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 14:29
par stgenis
re-bonjour Rannou,
"Je viens d'avoir un tech à l'instant, et il me confirme que la PAC démarre avec la détection de "flow" et s'arrête avec code erreur E3 et redémarre avec détection de flow et que toutes ses pac's installées fonctionnent de cette façon, sans problème. A suivre. "
c'est certain , à suivre.n'est-ce pas une solution de facilité?que donnera la longévité de cette méthode,avez-vous posé la question?combien de pacs installés comme ça ?
merci et bonne baignade.

Posté:
Ven 15 Mai 2009 à 17:34
par fraggy
hydro-66 a écrit:Rannou a écrit:Bonjour,
Je viens d'avoir un tech à l'instant, et il me confirme que la PAC démarre avec la détection de "flow" et s'arrête avec code erreur E3 et redémarre avec détection de flow et que toutes ses pac's installées fonctionnent de cette façon, sans problème. A suivre.

Heu. . .
non pas toutes!
Asservir filtration et Pac n'est pas trés compliqué, mais demande quelques connaissances en électromécanique, que n'ont pas toujours les vendeurs.
Il faut aussi connaitre sa Pac et le protocole d'arrêt à respecter.
Pour arreter sa voiture on peut couper le contact ou bien mettre la 3°, bloquer le frein et débrayer, elle va caler et s'arreter, dans les 2 cas le moteur sera arrêté.
+1
lol Bien vu l image de la voiture

et c est tout a fait ca
Et on est bien d accors qui il a un protocole d arret et de redemarrage sur une pac
Apres comme deja dit chacun fait comme bon lui semble
moi j explique comment asservir ca filtration dans les regles de l are , libre a vous de me croire ou pas
Apres oui il y a d autre cablage et d autre mode de fonctionnement mais ca reste du bricolage

Et vu le prix d une pac . le bricolage peut couter chere
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Sam 16 Mai 2009 à 17:26
par sraisin
fraggy a écrit:Picoloo a écrit:Bonjour.
Pour moi les choses sont simples
, s'il y a un code erreur,
c'est qu'il y a UNE ERREUR :!:
Il y a obligatoirement asservissement, toute autre forme de branchement est de la fumisterie.
Ha enfin une personne avec du bon sens merci
on est bien d accors un code d erreur c est une code d erreur !
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Je bosse dans la maintenance informatique et une erreur pour un système peut-être une information pour l'utilisateur .
OK ca ne fait pas avancer le scmilblick !
L'asservissement idéal :
La filtration doit tourner un temps donné en fonction de la température de l'air
La PAC doit tourner en fonction de la température de l'eau
La filtration doit tourner si la PAC tourne
A part un automate du genre "Le Perfect Pool ou Logo Pool" : mais pour l'instant j'ai pas tout compris


Posté:
Sam 16 Mai 2009 à 17:47
par Edouard88
fraggy a écrit:hydro-66 a écrit:Pour arreter sa voiture on peut couper le contact ou bien mettre la 3°, bloquer le frein et débrayer,
lol Bien vu l image de la voiture
et c est tout a fait ca
Sauf qu'il ne faut pas "débrayer" mais "embrayer"


Posté:
Sam 16 Mai 2009 à 18:08
par sraisin
Je viens d'ouvrir ma Fairland ph30V voici une photo de la carte contrôleur :
Il y a un bornier PUMP non utilisé . ça dit quelque chose à quelqu'un ?