Page 1 sur 1

Cablage electrique Regul PH

MessagePosté: Mer 08 Avr 2009 à 22:17
par pmachat
Bonjour,
je m'interroge sur le cablage electrique de ma nouvelle regul pH.
Actuellement, l'alimentation electrique de ma pompe peut se simplifier ainsi:
disjoncteur -> horloge -> magnetothermique -> pompe
J'hesite pour asservir la regul pH au fontionnement de la pompe entre
la regulation derriere l'horloge
dj -> horloge -> magneto -> pompe
------------------> regul pH
ou la regulation derriere le magneto
dj -> horloge -> magneto -> pompe
--------------------------------> regul pH
L'avantage de cette dernière solution en cas de declenchement ou d'arret par le magnetothermique, la regul serait aussi arreter, mais je ne sais pas si cela est conseillé.

Avez-vous quelques conseils à me donner ?

D'avance merci

MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009 à 06:07
par exalik
Bonjour,

Soit votre régulation dispose d'une détection de fonctionnement pompe (entrée 220V dédiée ou capteur de débit) soit celle-ci ne doit en aucun cas pouvoir injecter du produit hors filtration :!:

La meilleure solution est donc de l'alimenter après le magnéto :wink:


Olivier


PS: Ce n'est pas la faible consommation de la régul qui influera sur le réglage du magnéto.

MessagePosté: Jeu 09 Avr 2009 à 08:51
par hydro-66
Pas de contacteur aprés le magnéto-thermique? étonnant, l'horloge doit donc couper la puissance pompe :shock:
Quand il y a un contacteur, on peut se servir d'un conctat pour asservir les appareils de régul.