problème de construction piscine waterair : nappe phréatique

MessagePosté: Lun 06 Avr 2009 à 15:53
par DIDI34
bonjour,

Nous venons de faire le terrassement pour notre piscine waterair avec mini-fosse à 1 m 70 et nous découvrons que la nappe phréatique se situe à 1 M 40 du sol !
Nous avons fait un puits de décompression à 2 mètres d'écart de la piscine et fait 2 mètres de profondeur sur 1 mètre de diamètre. Il s'avère que ce puits contient de l'eau également au même niveau que la piscine.

Nous avons pompé les deux (piscine et puits) et le lendemain , ils étaient à nouveau plein 30 cm d'eau ! sachant que nous n'avons pas d'accès aux canalisations d'eaux pluviales pour évacuer ce trop plein , comment pourrait-on faire ?

Nous sommes vraiment dans l'attente d'une solution pour continuer la réalisation , merci par avance de vos réponses.

MessagePosté: Lun 06 Avr 2009 à 16:20
par hydro-66
Il faut pomper en permanence!
Mettre un vide cave équipé d'un flotteur et le laisser branché en conyinu, dés que l'eau monte dans le puits, le vide cave démarre, ainsi il n'y aura jamais d'eau dans la piscine.
Mais le puits ne fait que 30 cm de plus que le fond de la piscine, c'est juste pour un vide cave automatique. si possible, il faudrait creuser un peu plus.

Quand à l'évacuation, il faut trouver une solution car la pompe va fonctionner toute la durée du chantier