Page 1 sur 2
Urgent infiltration d'eau terassement pour pose d'une coque

Posté:
Sam 07 Mar 2009 à 21:30
par kost
Bonsoir a tous
Je me presente alex j habite pres de bagnols sur ceze dans le gard .
J'ai un gros soucis le 16 mars on me livre ma coque , je suis donc en train de faire le terrassement .
Celui ci doit être a 1M60 par rapport au point 0 et le radier en 6/14 a 1M50.
Le probleme c'est qu'en creusant on s'est rendus compte qu'à partir d'1M35 j ai des infiltrations d'eau ce qui fait que j ai un fond rempli d'eau et boueux .
Que dois je faire ?
J avais dans l idée de mettre du geotextile puis un lit de 0/20 ou 0/40 sur une epaisseur de 20cm et par dessus faire un radier en 6/14 comme prevu.
Quelle procedure doit-on suivre pour ce genre de probleme ?
Sans vexer personne je souhaiterais des réponse concretes et non faire un debat piscine en beton /coque comme j ai pu lire sur certains postes .
Merci par avance Alexandre

Posté:
Sam 07 Mar 2009 à 21:37
par bc327
Prévois un drain et un puits de décompression.

Posté:
Sam 07 Mar 2009 à 21:41
par kost
Oui c'est prevu , j aimerai juste savoir si le faite de poser une coque sur un lit de 0/20 ou 0/40 suivit d'un radier en 6/14 sur un terrain boueux ou gorgé d'eau pose un probleme .

Posté:
Sam 07 Mar 2009 à 21:43
par bc327
Dsl, je ne peux pas t'aider pour cela. Attends l'avis des spécialistes coques


Posté:
Sam 07 Mar 2009 à 22:31
par kost
merci pour tes reponses


Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 06:20
par kost
Hier soir a 23h je suis partie au boulot pour recupurer un vide cave a gros débit histoire de garder le trou vide pour que terrassier puisse travailler.
Je suis pas encore allez voir le trou il fait nuit je m'attend au pire !
Bon je vient d'aller voir le trou l eau remonte par les nappes phréatique ,sa devient inquiétant!
piscine ds l eau

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 13:32
par sweepy
poser une coque ds l eau n est pas plus un pb que ça. theoriquement elle doit etre équipée dun bouchon de decompression qui la securise qd tu la pose ds l eau. ensuite 2 solutions: soit si la configuration du terrain le permet, tirez une tranchée du point le plus bas avec un drain agricole vers un autre point encore plus bas pour evacuer l eau naturellement. l autre solution consite a glisser une pompe vide cave avec flotteur integrée ds le pvc de decompression avec un pvc de 32 pour evacuer l eau en permanence.il est bcp plus façile de realiser une piscine monocoque ds un terrain plein d eau qu une quelconque autre technique! un pvc diam 200 est suffisant car tu peux le fermer avec un couvercle de skimmer et la pompe de relevage ,tu peux la trouver chez jetly!
Re: piscine ds l eau

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 13:42
par brice69

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 14:00
par sweepy
non rien d autre seulement l experience des terrains gorgée d eau et la maitrise de la piscine traditionnelle

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 15:11
par lebreton222
STOP
tu peut dès demain suspendre la livraison de ta coque (normalement pas de problemes)
comment ton terrassier peut travailler dans la flotte ?
il ne peut pas faire de bon boulot,le radier doit etre fait sur un sol dur
par exemple si tu as trop creuser tu ne doit pas remettre de la terre avec le godet mais compenser avec du gravier.ton fond de fouille est totalement mou,comment realiser un travail serieux.tu ne peut rien faire temps que tu n'as pas assecher le trou.as tu assez de terrain pour faire une trancher plus profonde pour canaliser l'eau ? peut tu deplacer l'implantation de ta coque ? il faut que tu trouve une solution avant de pousuive l'implantation de ta coque .quand pense le piscinier qui ta vendue la coque ?
bon courage je vais suivre ce post pour voir si tu t'en sort .
A+

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 15:28
par brice69

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 18:25
par jpasie
Pourquoi STOP?
Le terrassier peut travailler pendant qu'une pompe vide la fosse, non?
Et puis, quand le radier est en place et réglé, la coque peut être mise en place avec le bouchon ouvert?
Pas possible?


Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 19:27
par kost
lebreton222 a écrit:STOP
tu peut dès demain suspendre la livraison de ta coque (normalement pas de problemes)
comment ton terrassier peut travailler dans la flotte ?
il ne peut pas faire de bon boulot,le radier doit etre fait sur un sol dur
par exemple si tu as trop creuser tu ne doit pas remettre de la terre avec le godet mais compenser avec du gravier.ton fond de fouille est totalement mou,comment realiser un travail serieux.tu ne peut rien faire temps que tu n'as pas assecher le trou.as tu assez de terrain pour faire une trancher plus profonde pour canaliser l'eau ? peut tu deplacer l'implantation de ta coque ? il faut que tu trouve une solution avant de pousuive l'implantation de ta coque .quand pense le piscinier qui ta vendue la coque ?
bon courage je vais suivre ce post pour voir si tu t'en sort .
A+
Donc aujourd'hui le trou est fini sauf qu'il est plus profond,car la cote terrassement était de 1m60 au point 0 , et a cette profondeur c'était eau et boue , donc avec sa lame il a pu racler la boue pour arriver au dur .
Les infiltration sont dévier sur les coter et vont dans un puits de décompression qui est en dessous de la cote de terrassement avec un vide cave qui tourne .
Assécher le trou a mon avis c'est impossible les nappes sont gorger d'eau met le sol a l'air stable je suis pas encore descendu au fond.
Sinon le pisciniste n'est pas ouvert le dimanche .
J aimerai savoir comment je peut rattraper la cote terrassement , mon terrassier ma conseiller de mettre du 20/40 pour drainer et récupérer la cote terrassement sur 15 a 20 cm
après mettre le geotextile et finir par le radier en 6/14.

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 19:33
par sweepy
ecoute ton terrassier!

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 19:41
par kost
sweepy a écrit:ecoute ton terrassier!
Demain je descend sur nimes pour voir mon pisciniste et savoir la procédure a effectuer dans ses cas la.

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 19:49
par lebreton222
ton terrassier a raison on met du ballast pour recuperer les cotes donc
tu peux passer un peu plus gros que du 20/40.
A+

Posté:
Dim 08 Mar 2009 à 20:33
par kost

Posté:
Lun 09 Mar 2009 à 09:20
par Christophe
bonjour,
dans votre cas il faut reprendre la cote prevue au moyen de ballast ou de concassé 20/40.
bidim sur le terrain naturel, ballast jusqu'à profondeur initiale du terrassement, puis bidim et concassé 10/14 ou 5/15.
amicalement.
Re: Urgent infiltration d'eau terassement pour pose d'une co

Posté:
Lun 09 Mar 2009 à 10:38
par hydro-66
kost a écrit:Bonsoir a tous
Je me presente alex j habite pres de bagnols sur ceze dans le gard .
J'ai un gros soucis le 16 mars on me livre ma coque , je suis donc en train de faire le terrassement .
Celui ci doit être a 1M60 par rapport au point 0 et le radier en 6/14 a 1M50.
Le probleme c'est qu'en creusant on s'est rendus compte qu'à partir d'1M35 j ai des infiltrations d'eau ce qui fait que j ai un fond rempli d'eau et boueux .
Que dois je faire ?
J avais dans l idée de mettre du geotextile puis un lit de 0/20 ou 0/40 sur une epaisseur de 20cm et par dessus faire un radier en 6/14 comme prevu.
Quelle procedure doit-on suivre pour ce genre de probleme ?
Sans vexer personne je souhaiterais des réponse concretes et non faire un debat piscine en beton /coque comme j ai pu lire sur certains postes .
Merci par avance Alexandre
Donc le radier était prévu à 10 cm? c'est peu non?
Sinon, pour ce problème je suis d'accord avec ce qui à été préconisé soit creuser davantage, géotextile et balast puis géotextile et radier
Attention toutefois à ne pas prendre un balast trop gros, et effet, si le géotextile entre le ballast et le radier vient à se casser, le gravier du radier va descendre et se mélanger au balast, laissant des vides sous la coque.

Posté:
Lun 09 Mar 2009 à 16:08
par MaîtNage

Posté:
Lun 09 Mar 2009 à 16:38
par brice69

Posté:
Lun 09 Mar 2009 à 18:41
par bc327

Posté:
Lun 09 Mar 2009 à 19:15
par kost
Bon voila le radier en20/40 et fini.
Probleme resolu enfin j 'espere les photos sont a venir

Posté:
Jeu 12 Mar 2009 à 08:07
par lotts
SAlut à tous, c'est un cas intéressant que nous a présenté Kost, car avec les intempéries de cet hiver, nous avons de nombreux cas similaires dans le sud de la France, région qui n'est pas habituée à ces pluies. Les poches et autres nappes sont nombreuses, et il est important de bien draîner avant de poser sa coque et de prévoir une voire plusieurs dérivations pour l'eau qui continuera de remonter. Perso j'ai testé la canalisation de cette eau en creusant plus bas que l'arrivée d'eau qui était lattérale et en posant des pvc d'épandage à l'envers au milieu du ballast j'ai réussi à canaliser cette eau indésirable qui à ce jour coule en continue. Bon courage à ++++

Posté:
Jeu 12 Mar 2009 à 09:22
par kost
la canaliser c'est fait,le faite d'avoir le sol en pente l'eau d'infiltration ce dirige vers un pissard.
-Geotextile posé
-Le premier radier fait en 20/40 est fait et mis de niveau a la cote terrassement .
- 2eme geotextile posé