Page 1 sur 1

Y'a une fuite ou pas là ?

MessagePosté: Sam 28 Fév 2009 à 19:57
par Touille
Bonjour à tous, je viens de faire le test d'étanchéité comme décrit en post-it et j'ai perdu 0,1 bar en 1h, c'est une fuite ou perte "normale" ?
J'ai écouté les raccords et pas de bruit.

MessagePosté: Sam 28 Fév 2009 à 20:12
par mezcalito
pas de fuite,si t avais une fuite le mano descendrait plus rapidement

MessagePosté: Dim 01 Mar 2009 à 09:00
par Touille
merci :wink:

perte de 0,4 bars dans la nuit

MessagePosté: Dim 01 Mar 2009 à 20:02
par chrisdream
j'ai moi aussi fait un test ,
pas avec un compresseur mais avec de l'eau sous pression (celle du service d'eau = 2.7 bars )
et en 30 heures j'ai perdu 0.5 bars je suis tombé a 2.2 bars
alors comme toi je ne sais pas si c'est une fuite ou non ?

MessagePosté: Dim 01 Mar 2009 à 20:24
par Touille
J'ai remblayé cet après midi, alos alleluia. :roll:

J'ai eu 0,4 bars de perte sur une nuit, passé de 1,5 à 1,1 bars en 12 heures sur les refoulements et 0,2 bars en 6 heures sur les skimmers.
On verra bien.

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 18:09
par fraggy
Hi pour les fuites facile a voir 8)
Un vapo type lave vitere , mettre du produit vaicelle , de leau
reste plus a faire une pbverisation sur tout les records si fuites il va y avoir des bulles :wink: meme sur des micros fuites

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009 à 18:10
par gravouil
Pour les éssais, vous mettez des bouchons ou vous vous contentez de fermer les vannes ?, car je ne connais pas une vanne meme de qualité
type fip qui tienne la pression indéfiniment. La pression d'essai préconisé en piscine et de 1,4 bars maxi (arnesson caisse à pression piscine)
amicalement
B 8) 8)

MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009 à 18:23
par mezcalito
pour la mise en pression, on ferme les vannes.si la pression tient, tout est bon.Si il y a une perte,faut vérifier la vanne,mais maxi1.5 bars.

MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009 à 22:35
par chrisdream
pour ma part , je soupçonne une (des) fuites au niveau du filetage entre les traversées de paroi et les raccords filetés , car je pense avoir tourné (pour certain) le teflon a l'envers

MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009 à 23:40
par gravouil
raccords filetés ?, coté piscine ou coté extérieur, si c'est à l'extérieur cela devrait etre collé, si c'est coté piscine il suffi de dévisser les tetes et de les remonter avec du téflon liquide, pour éviter qu'avec la pression, l'eau passe derrière le filletage
amicalement
B 8) 8)