Page 1 sur 1
fuite sur blocs à bancher

Posté:
Mer 18 Fév 2009 à 23:07
par bellode
Bonjour,
j'ai fini de couler les blocs à bancher de ma piscine. Malheureusement, sur les conseils d'un professionnel, je n'ai pas collé au mortier la première rangée de blocs à bancher car le radier est parfait (béton autonivellant). Le problème, c'est que les eaux de ruissellement et d'infiltration montent autour de la piscine et en dépassant le niveau du radier, rentrent dans la piscine. En effet, le béton n'a pas pu passer sous les parois tranversales de la première rangée pour étanchéifier ! Qui pourrait me proposer une solution efficace sachant que je n'ai pas encore remblayé autour de la piscine.

Posté:
Jeu 19 Fév 2009 à 08:22
par Pascal_974
De toute manière, tu n'auras jamais aucune étanchéité tant que tu n'auras pas fait le revêtement interne (enduit ?).
même en ayant monté au mortier, tu auras toujours des fissures ou des espaces entre blocs qui laisseront passer de l'eau !

Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 19:24
par chrisdream
exact ,
c'est a travers les parpaings que l'eau s'infiltre

Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 19:33
par Edouard88
As-tu prévu un drain et un puisard pour éliminer les eaux de ruissellement à l'extérieur du bassin, et sous le niveau du radier


Posté:
Sam 21 Fév 2009 à 19:45
par GD

Posté:
Lun 23 Fév 2009 à 19:21
par bellode
merci pour vos réponses. J'ai en effet posé mon radier sur une couche de 15 cm de roulé avec un puit de décompression par lequel je pompe régulièrement l'eau extérieure car en ce moment, elle n'arrête pas de monter. Ce qui me fait peur, c'est que l'eau continue de passer après avoir remblayé l'extérieur de la piscine avec du roulé. Bref, je pense me lancer dans l'enduit intérieur et voir si ça fuit encore avant de remblayer. Est-ce que qu'un peut me dire ce qu'il en pense. Par avance merci

Posté:
Mar 24 Fév 2009 à 07:43
par olivier 09
tu peux peut etre passer un produit d'étancheification sur l exterieur de ton bâtit. Il existe des produits chez WBER et BROUTIN, MOTEXDRY je crois que cela se nomme. Cependant, je ne sais pas si ce genre de produit est compatible avec la piscine.
J'en ai mis pour ma cave enterrée et je n ai aucune infiltration d'eau même à la base de mes murs.
Autre avantage, cela peut s'enduire avec une grosse brosse genre brosse pour encoler les tapisseries.

Posté:
Mar 24 Fév 2009 à 09:45
par 29°
de touche facon meme si la liaison beton etait parfaite
un aglo n'est pas etanche

Posté:
Mar 24 Fév 2009 à 11:01
par 29°
c'est les doigts qui fourtent


Posté:
Mar 24 Fév 2009 à 11:03
par Edouard88
Je laisserais tel quel, si tu as un bon drainage périphérique et un puisard, tu pourras facilement tirer l'eau de ruissellement avec un vide-cave.

Posté:
Mar 24 Fév 2009 à 11:52
par judith

Posté:
Mer 25 Fév 2009 à 01:15
par bellode
Merci pour vos réponses; je vais donc me lancer dans la réalisation d'un enduit hydrofuge avec gobetis + 2 couches de mortier hydrofuge à base de sikalite. Quelqu'un pourrait me dire quelle marque de ciment je doit utiliser ainsi que les dosages pour le gobetis puis le mortier.
Par avance merci