Page 1 sur 1

SVP demande de conseils techniques installation hydraulique

MessagePosté: Mar 06 Jan 2009 à 12:05
par Pagant
Bonjour,
J'aimerais avoir les avis de personnes expérimentées sur;
1) les piscines (coffrages plastiques perdus) "tout pour l'eau"
2) Mon local technique est plus haut que le bassin , le point haut de l'installation va se trouver à au moins deux mètres plus haut que les margelles, je vais installer un clapet anti retour Ø 63 sur l'aspiration (entrée de pompe),mais je suis quand même inquiet ,j'ai peur que l'installation se désamorçe aux périodes d'arrêts de la pompe; y a t il des utilisateurs,ou des installateurs qui pourraient me donner quelques précieux conseils, "pour info: je viens de transmettre ma petite entreprise artisanale de plomberie/chauffage,je suis jeune retraité (jeune ds ma tête!) mais je n'ai jamais installé de piscine et j'ai besoin de conseils.
Merci d'avance!
Serge

MessagePosté: Mar 06 Jan 2009 à 13:42
par killa inti
je vais installer un clapet anti retour Ø 63 sur l'aspiration (entrée de pompe),mais je suis quand même inquiet ,j'ai peur que l'installation se désamorçe aux périodes d'arrêts de la pompe; y a t il des


à 2 mètres de hauteur, 2 choses me gènent :
1/ Si le clapet anti retour est placé juste avant la pompe, en cas de fuite d'air d'une vanne, ça se désamorcera quand même. :?
2/Ensuite, si c'est un clapet à battant, il faut être sûr que la charge d'eau au dessus va vraiment bien le plaquer (même s'il y a aspiration dessous).Si c'est un clapet à piston, ça bloque bien mais ça réduit pas mal l'aspiration.

Perso, je préfèrerais un regard sur la déscente ou près du bas des tuyaux (je ne sais pas si votre configuration le permet) avec un clappet(battant vertical) sur chaque aspiration (avant vanne et avec donc une plus grosse charge d'eau sur le clapet).

Re: SVP demande de conseils techniques installation hydrauli

MessagePosté: Mar 06 Jan 2009 à 13:53
par Edouard88
Pagant a écrit: je vais installer un clapet anti retour Ø 63 sur l'aspiration (entrée de pompe),


Bonjour Serge,
Je mettrais plutôt un clapet anti-retour horizontal sous le skimmer,
en cas de désamorçage tu peux remplir la pompe et la conduite depuis le préfiltre de la pompe.

Image

MessagePosté: Mar 06 Jan 2009 à 17:40
par mezcalito
bonjour
attention aux clapet antiretour!
toujou y avoir accès car si des feuilles passent(ou autr chose) c'est bouché!