Le matériel chinois homologué n'est pas plus pourri que celui de grande marque (deux gammes) qui est vendu à bas prix en grande surface
(leur manière de le fabriquer est surement plus contestable)
Ton coffret est un ancien modèle de chez Aqualux, voila l'adresse du fabriquant:
http://www.aqualux.com/home.asp
Pour l'utilisation du matériel tu à eu ta réponse quant au raccordement il faut que tu suives les fils car il me semble que tu a beaucoup de fils
sur le bornier six câbles donc une alimentation et cinq départs pour une pompe un spot on en a trois de trop et certains sont raccordés
directement sur l'alimentation
ATTENTION DANGER le minimum aurai été de raccorder
ces câbles en aval de l'interrupteur différentiel (qui protège les personnes mais pas les biens).
Ton tableau ne possède qu'une seul et unique protection pour les biens qui est le RMT relai magnéto thermique du centre et est prévu pour la pompe.
Rien d'autre n'est protégé.
Par contre tu ne nous a pas dis ce que tu voulais faire, car je doute que ta question soit anodine.
C'est qu'un disjoncteur n'a pas de pouvoir de coupure et ne doit pas servir d'interrupteur
:nul:
Complètement faut.
Un disjoncteur a un pouvoir de coupure puisque c'est comme le port-salut c'est écris dessus, c'est d'ailleurs comme cela que l'ont
reconnait un disjoncteur quant il est vieux ou d'origine douteuse.
Par contre comme tu dis on ne doit pas l'utiliser comme interrupteur mais c'est pour une autre cause.
La seule différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel, c'est que le disjoncteur surveille en +
le dépassement sur le câble de l'ampérage : Si ton câble pompe, dans ton cas, + de 40A, l'inter ne le verra pas et ton câble va chauffer ;
Le disjoncteur, lui, sifflera la fin de la récré !
C'est tout !
:rayban:
Simpliste mais juste.
Pour être à cheval sur la norme.
L'interrupteur différentiel protège uniquement les personnes (perte à la terre)
Le disjoncteur différentiel protège les biens et les personnes (surcharge, court-circuit et perte à la terre)
C'est un magnéto thermique. le réglage, c'est la tirette en haut à gauche. il doit y avoir des chiffres dessus.
De gauche plus faible vers la droite plus fort. Pas de chance c'est le contraire
Par contre, pour garder la fonction différentiel, c'est faisable mais moins facile qu'avec un contacteur classique.
Meme moi qui suis du métier je ne comprends pas alors notre pauvre Benhur
Ce n'est pas un vrai coffret de piscine. Faudra dire cela à Aquilux ça devrai les faire rire
D'ailleurs, dans les vrais coffrets, il n'y a pas de 30 miliampère. La personne a peut être modifié ce coffret pour insérer
le disjoncteur 30 mili au détriment du contacteur d'origine qui prend plus de place.
De plus, les emplacements des disjoncteur ont été découpé. Preuve que cela a été bricolé.
D'origine, ils mettent les bonnes pièces qui ne nécessite pas de découpage supérieur et inférieur.
(regarde la porte du coffret au niveau de l'horloge , c'est grignoté) Ça a peu être été bricolé
mais à l'usine car pour trouver un module de la même marque pas gagné
A +
Paulo