Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Prise balai et surpresseur

par Elgatomontes31
Mar 16 Sep 2008 à 22:25

Bonsoir à tous,

Je suis en train d'installer mes traversées de paroi sur mes blocs (piscine béton 5 par 10) et je m'interroge sur la prise balai sachant que je veux pouvoir l'utiliser d'abord en prise balai classique, ensuite y monter un surpresseur pour robot type Polaris. Faut-il :
1) Tuyauter en PVC rigide 16 bars jusqu'au local en diamètre 50 ?
2) Peut-on utiliser le PE avec raccord pression au niveau de la traversée de paroi (après collage de pièces adaptatrices coudées), et quel diamètre 32, 40 ? Le coude au niveau de la traversée de paroi va encaisser de sacrée coups de bélier, risques ?

Merci à vous

par dudu63
Mer 17 Sep 2008 à 17:11

bonjour Elgatomontes31
il faut mettre du tuyau rigide et pression 16 bars mais si vous ne voulez pas de perte de charges mettre des coudes grands angles de 90° .
cordialement
dudu63

par fraggy
Mer 17 Sep 2008 à 21:31

Non

PER en 32 sans pb
ca marche tres bien :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par ALEXANDRE
Mer 17 Sep 2008 à 23:21

bonsoir.
en PER en 32, le débit n'est pas le même, je partage l'avis de dudu63.

par Patbebert
Jeu 18 Sep 2008 à 18:24

Cette question me taraude également car depuis la prise balai jusqu'au local technique, j'ai environ 5 mètres.
Comment protéger ce tuyau en PVC rigide pour éviter qu'il casse avec les mouvements de terrain?

par dudu63
Jeu 18 Sep 2008 à 19:57

bonsoir
Moi j'ai mis du 50 et des coudes grands angles et du 32 a l'arrivée du surpresseur .Surtout tout en rigide por éviter le décollement du tuyau avec les accoups au démmarrage du surpresseur.
Pour le combler le trou j'ai mis du grain de riz.
cordialement
d :roll: udu63

par fraggy
Mar 23 Sep 2008 à 17:45

Re
on parle bien de prise pour un robot :P
Donc le pb n est pas un pb de debit mais surtout de pression !
donc PER de 32 :wink: suffis de lire les notices d instalation :wink:
@+fraggy

par Yvon
Mer 24 Sep 2008 à 11:02

Les robots à surpression ont besoin de débit et de pression pour fonctionner c'est pour ça qu'on rajoute un surpresseur pour remonter la pression de la pompe de filtration. donc, comme Dudu63: PVC rigide 50

par Touille
Mer 24 Sep 2008 à 11:42

fraggy a écrit:Re
on parle bien de prise pour un robot :P
Donc le pb n est pas un pb de debit mais surtout de pression !
donc PER de 32 :wink: suffis de lire les notices d instalation :wink:
@+fraggy


Qu'appelles-tu PER de 32, le tuyau d'alimentation en eau potable avec le liseret bleu ?

par fraggy
Mer 24 Sep 2008 à 22:29

Hi
oui tout a fait
PER : Polyéthylène Réticulé haute densité
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par Patbebert
Jeu 25 Sep 2008 à 05:25

Est ce que les prises robot et les prises aspirateurs ne sont pas identiques?

par dudu63
Jeu 25 Sep 2008 à 20:12

bonjour
Les prise balais sont identiques à la base mais on rajoute une partie qui se visse dessus pour chaque appareil .moi j'ai un polaris 280 et il est livré avec son embout .
Mais si tu veux utiliser un aspirateur tu peut le mettre dans un skimmer avec un tuyau souple de 38 de diametre (tuyau prealablement vidé de son air )
dudu63

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités