Page 1 sur 1
Anomalie sur coffret électrique

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:18
par fcolin
Bonjour à tous,
Je viens chercher de l'aide concernant mon coffret électrique dont j'ai mis 2 photos ci-dessous :
Mon problème est que, de temps en temps au démarrage de la pompe, celle-ci ne démarre pas et le voyant rouge s'allume. Il faut alors appuyer sur le bouton noir pour redémarrer.
A votre avis, qu'est-ce qui cloche : l'horloge, le relais, la pompe ?
Merci pour votre aide

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:40
par Paulo-77
Ça dépend sur quel bouton tu apuis celui du boitier horloge ou celui marqué start du relais thermique.
A +
Paulo


Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:46
par fcolin
Paulo-77 a écrit:Ça dépend sur quel bouton tu apuis celui du boitier horloge ou celui marqué start du relais thermique.
A +
Paulo

J'appuie sur le gros bouton noir à droite de l'horloge mais, en fait, ça ne fait qu'appuyer sur le petit bouton noir à l'intérieur.
Le relais thermique, c'est le composant de droite ou du milieu ?
A+

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:51
par Paulo-77
Le relais thermique c'est celui qui est complètement a droite avec bouton rouge et bouton noir
A+

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:54
par Paulo-77
Tu pourrais mettre une photo du boitier ouvert.
A +

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:57
par fcolin
Paulo-77 a écrit:Tu pourrais mettre une photo du boitier ouvert.
A +
Oui, elle y est. C'est la 2eme photo.
A+

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 15:58
par fcolin
Paulo-77 a écrit:Tu pourrais mettre une photo du boitier ouvert.
A +
Et pour info. c'est une piscine Waterair OV2 3,57 x 8,23 construite il y a une quinzaine d'annèe. J'ai racheté la masion, il y a 2 ans et je n'y connais pas grand chose.

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 16:17
par Paulo-77
Ok trois causes possibles
-le condensateur qui est dans la pompe a vieilli et de temps en temps il ne fait pas son travail ou fils dessérré. Symptôme, soit la pompe démarre normalement et ne se met plus en panne ou elle grogne et ne tourne pas et là le relais saute.
-la pompe à un dur mécanique roulement ou gommage. Dans ce cas en général elle tourne doucement et là aussi le relais saute.
-Le moteur est grillé, ça pu et rien ne tourne.
A +

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 16:24
par fcolin
Quand la pompe tourne, elle tourne bien. Donc, j'élimine les causes 2 et 3.
Est-ce que ça se change un condensateur de pompe ? et comment ?
A+

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 16:41
par Paulo-77
Contrôle en premier tous les serrages des fils jusqu'à et surtout dans la pompe.
Pour le condos. ça se change très facilement normalement il est placer dans le boitier de connections de la pompe ou à l'extérieur fixer sur la carcasse dans un boitier plastique, c'est presque toujours rond de 2 à 3 cm de diamètre et de 5 cm de long suivant les modèles.
On en trouve très facilement dans les magasins d'électronique, les réparateurs d'électro-ménager ce qui compte c'est la valeur la forme n'a aucune importance à part le fait de le replacer sur la pompe.
A +
Paulo

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 16:45
par fcolin
Ok, je vais regarder ça ce soir.
Je vais aussi faire des photos de la pompe.
PS : j'ai regardé ton blog. Quel travail de titan. Bon courage


Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 16:46
par Paulo-77
Merci à bientôt.
A +
Paulo
Re: Anomalie sur coffret électrique

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 17:12
par JCGB
fcolin a écrit:Bonjour à tous,
Je viens chercher de l'aide concernant mon coffret électrique dont j'ai mis 2 photos ci-dessous :

Mon problème est que, de temps en temps au démarrage de la pompe, celle-ci ne démarre pas et le voyant rouge s'allume. Il faut alors appuyer sur le bouton noir pour redémarrer.
A votre avis, qu'est-ce qui cloche : l'horloge, le relais, la pompe ?
Merci pour votre aide
Bonjour fcolin ,as tu essayé de régler la protection thermique au maxi ,je vois que tu es à 5.5A fais un test à 6.3A pour voir si le probleme est identique ,peut etre qu'en vieillissant le courant d'appel est légerement plus important au moment du démarrage .
JCGB

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 18:34
par fcolin
Bonjour JCGB
Oui, je peux essayer ça. C'est en tournant la pastille blanche a côté du bouton STOP ? Et n'y a-t-il pas de risque pour la pompe ?
A+

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 18:42
par Paulo-77
Ne pas dépasser 5 à 7 secondes moteur bloqué.
A +
Paulo

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 19:20
par JCGB
fcolin a écrit:Bonjour JCGB
Oui, je peux essayer ça. C'est en tournant la pastille blanche a côté du bouton STOP ? Et n'y a-t-il pas de risque pour la pompe ?
A+
Oui c'est bien ça regle le rotatif sur 6.3A pour faire un essai .De toute façon si ta pompe est bloquée que ce soit 5.5 ou 6.3 vu le peu d'écart il devrait quand meme déclencher .
JCGB

Posté:
Mer 04 Juin 2008 à 20:57
par fcolin
Déjà, j'ai fait un bon nettoyage de filtre qui été bien encrassé. ça peut expliquer pourquoi la pompe avait du mal à démarrer. Je vais surveiller.
En tout cas, merci de vos conseils.