Page 1 sur 1

Branchements électriques

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 09:20
par cevennol
BOnjour,
j'ai fait le tour du forum pour ce qui concerne l'électricité.
Je cherche une confirmation ou conseil supplémentaire par rapport à mon choix:

DU tableau électrique de la maison au local technique:
1 disjoncteur 32A, un cable 3g6m² pour 24 metres de séparation maison/local.

dans le local:
- cable 3g2,5m² pour la pompe monté sur disjoncteur 10 amperes
- cable 3g2,5² pour chaque spot 300 watts (2 dans la piscine)
- cable 3g2,5² pour une prise électrique disponible
- même cable pour brancher regul ph et electrolyse

merci pour les conseils
Fred

Re: Branchements électriques

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 09:39
par fraggy
cevennol a écrit:BOnjour,
j'ai fait le tour du forum pour ce qui concerne l'électricité.
Je cherche une confirmation ou conseil supplémentaire par rapport à mon choix:

DU tableau électrique de la maison au local technique:
1 disjoncteur 32A, un cable 3g6m² pour 24 metres de séparation maison/local.
Sur le tableau elec de la maison tu a un general dif a 30 mA ?
dans le local:
- cable 3g2,5m² pour la pompe monté sur disjoncteur 10 amperes
cable 3G 1,5mm
- cable 3g2,5² pour chaque spot 300 watts (2 dans la piscine)
cable 3g 6mm :!: :!: 12V :!: :!:
- cable 3g2,5² pour une prise électrique disponible
Ok- même cable pour brancher regul ph et electrolyse

merci pour les conseils
Fred


@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 09:48
par cevennol
pour le tableau électrique, j'ai 3 différentiels 40A/30MA.
donc oui, c'est du 30ma.

fraggy, tu peux confirmer mon choix de faire venir l'électricité au local et de répartir ensuite de celui-ci les ingrédients (pompe, regulph, sel, lumière) à partir d'un petit tableau?

pour les spots, tu m'as mis en rouge le !12V!, je suppose que c'est pour éviter une perte de puissance/lumière qu'il faut cette grosseur, c'est cela ?


merci.

ENORME ta section pour les spots

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 10:32
par subi01
slt
pour ta pompe si tu mets du 3g2,5 c'est un 2x16a 30ma qu'il te faut.
pour tes spots 3g1,5(on peux monter jusqu'a 1000w) çà suffit largement avec comme protection un 2x10a 30ma
pour ta prise disponible 2x16a 30ma
en regle general pour du 3g1,5 2x10a 30ma
pour du 3g2,5 2x16a 30ma
le plus important est de mettre des 30ma sur chaque circuit et non un general en tete afin qu'en cas d'incident tout dijoncte.
A+ :wink:

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 10:32
par fraggy
cevennol a écrit:pour le tableau électrique, j'ai 3 différentiels 40A/30MA.
donc oui, c'est du 30ma.
Ok donc ton allim du local tu la mette sous un des diff :wink:

fraggy, tu peux confirmer mon choix de faire venir l'électricité au local et de répartir ensuite de celui-ci les ingrédients (pompe, regulph, sel, lumière) à partir d'un petit tableau?
Oui tres bien :wink:

pour les spots, tu m'as mis en rouge le !12V!, je suppose que c'est pour éviter une perte de puissance/lumière qu'il faut cette grosseur, c'est cela ?
Non regle éle P = U I donc pour toi
300 W : 12 V = 25 A :wink: donc 6MM
regarde les cables de ta batterie de voiture :wink:



merci.



@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 12:39
par JCGB
fraggy a raison pour l'alimentation des spots 300W , c'est de la basse tension 12v et donc courant tres important pour 300w , il faut par conséquent du 6mm2 depuis le secondaire du transfo qui je suppose se trouve dans ton coffret de filtration (transfo 600va pour 2 spots) .

JCGB

Re: ENORME ta section pour les spots

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 14:28
par fraggy
subi01 a écrit:slt
pour ta pompe si tu mets du 3g2,5 c'est un 2x16a 30ma qu'il te faut.
Non I de la pompe entre 3 et 7 A donc section de cable 1,5 mm avec disjoncteur 10 A

pour tes spots 3g1,5(on peux monter jusqu'a 1000w) çà suffit largement avec comme protection un 2x10a 30ma
Non en 12 V tu arrive a 25 A par spot :!: :!: pour ta prise disponible 2x16a 30ma
en regle general pour du 3g1,5 2x10a 30ma
pour du 3g2,5 2x16a 30ma
le plus important est de mettre des 30ma sur chaque circuit et non un general en tete afin qu'en cas d'incident tout dijoncte.
Non pas du tout Un seul suffit en tete d instal :wink: A+ :wink:



Encors un elelctricien du dimanche . :lol: :lol: :lol:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 18:04
par fraggy
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Hi hi ! Veut faire marcher le commerce, lui !

L'a peut-être mis 30 différentiels chez lui ! :!: :lol: :lol: :lol: :lol:


:lol: :lol:
Il ferait mieux de mettre des câbles plus gros et moins de diff
:lol: :lol: :lol:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 18:18
par fraggy
Je me moque je sais c est pas bien, mais il faut fait attention avec les conseilles que ont donne :twisted:
Surtout en électricité de mauvais info peuvent très grave ; feu, ou même mort de personne :( :( :!: :!:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

pour fraggy!

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 19:35
par subi01
slt
tu te moques,c'est bien j'entends la plaisanterie,mais la ou je ne suis pas d'accord,c'est pour mettre qu'un differentiel en tete ,si il y a un probleme sur les spots plus de pompe et idem pour le reste,c'est pour cela qu'il vaut mieux mettre un diff pour chaque circuit
au fait pour les spots j'ai la sertilec et les cosses si tu veux augmenter la section :roll: j'ai des cosses jusqu'a 240 carré :lol:
il faut pas plaisanter avec l'electricité ,tu as entierement raison
oublie pas tes regles p=u i
un spot halogene chez toi tu l'alimentes en 6 carré?
A+ :wink:

Re: pour fraggy!

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 20:44
par fraggy
subi01 a écrit:slt
tu te moques,c'est bien j'entends la plaisanterie,mais la ou je ne suis pas d'accord,c'est pour mettre qu'un differentiel en tete ,si il y a un probleme sur les spots plus de pompe et idem pour le reste,c'est pour cela qu'il vaut mieux mettre un diff pour chaque circuit
Un pb :shock: :shock: mais ton diff ne fera rien !!!! un diff protege pas linstal mais les personnes !!!c est un disjoncteur que tu dois mettre !!!!!je crois que tu te melange entre disjoncteur et diff 30MA
au fait pour les spots j'ai la sertilec et les cosses si tu veux augmenter la section :roll: j'ai des cosses jusqu'a 240 carré :lol:
il faut pas plaisanter avec l'electricité ,tu as entierement raison
oublie pas tes regles p=u i
Et oui sortie transfo du auras du 25 A !!!!! donc 6 mm :wink:

un spot halogene chez toi tu l'alimentes en 6 carré?
Rien a voir il y a pas de transfo de secu en 12 v !!!!!!A+ :wink:


PS : Petit question a ton avis pour quoi un dif de 30 mA ? et pas un 300mA ou encors 500mA ?
Chacha chut :wink: :wink: :wink:
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

les différentiels 30mA protegent les personnes

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 21:20
par subi01
re
les différentiels 30mA protegent les personnes
et de plus sont obligatoire en lieux humides
500ma c'est utilisé pour l'edf
au fait une erreur de ma part (je te tends la perche)
pour la protection de la pompe ,il faut un magnéto thermique lié a l'intensité de celle-ci,pour info la marque c'est télémecanique,tu va me dire oui mais ils les font qu'en tri,et bien tu mets deux paillettes en serie
voila
A+ TCHAO TCHAO :wink: :wink: :wink:
ps: pourquoi 30ma alors qu'en theorie il faudrait des 10ma?

Re: les différentiels 30mA protegent les personnes

MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008 à 23:08
par fraggy
subi01 a écrit:re
les différentiels 30mA protegent les personnes
et de plus sont obligatoire en lieux humides
500ma c'est utilisé pour l'edf
au fait une erreur de ma part (je te tends la perche)
pour la protection de la pompe ,il faut un magnéto thermique lié a l'intensité de celle-ci,pour info la marque c'est télémecanique,tu va me dire oui mais ils les font qu'en tri,et bien tu mets deux paillettes en serie
voila
A+ TCHAO TCHAO :wink: :wink: :wink:
ps: pourquoi 30ma alors qu'en theorie il faudrait des 10ma?


Allez, ca sera ma dernier reponse au sujet :wink:
Si l on mette des diff de 30 mA et pas moins :wink: la réson est simple :
au-dela de cette intensite tu as des risques de défibrilation du coeur et donc de mort ( pour un adulte en milieu sec )
Tu peux toujours mettre moins :lol: :lol: (mais tu ne protege pas mieux les personnes ) :lol: :lol: seul truc que tu va faire au mointre courant de fuite sur un recpteur ( et il y en a toujours ) ca va sauter :lol: :lol:

Dans les milieux humide ( comme une piscine ) on utilise des transfo dit de securité ou de separation galvanique en TBTS 12 V
Au sujet des diff de 500mA il y a pas que edf, en industrie il sont utilire voir 1A quand on veut faire de la selectivité par EX :wink:

Bref tout ca est dans la C15100 j ai rien inventé :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

tout a fait d'accord!

MessagePosté: Ven 09 Mai 2008 à 07:18
par subi01
slt :lol:
je vois que tu maitrises bien le sujet ,mon cher electricien :wink:
c'est vrai au dessus de 30ma il a gros risque d'arret cardiaque :oops:
la C15100 est a la révision pour les années a venir,enfin depuis le temps qu'ils le disent :lol:
c'est pour cela que dans de tres grosses entreprises comme michelin ect. ils ont la C15100 ameliorée a leurs appliquations :wink:
voila bon week end
A+ :lol:
ps:fin du sujet pour moi aussi