Page 1 sur 2

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 09:51
par celdia
Bonjour,
Qelqu'un aurait-il un schéma de l'armoire electrique G.C.E. Model F565NCC-3M/5M. Remerciements

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 10:07
par celdia
Oui j'ai essayé sur Google je n'ai rien trouvé a part le nom de la sociéte qui est espagnol mais qui ne fournit rien aux particuliers.

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 10:14
par poisson volant
y a rien a comprendre dans une armoire electrique :!: Surtout si tu es de la partie!il suffit de suivre qques fils et sont de couleur différentes :!: :!:

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 10:21
par celdia
Simple sur pour un electricien le coffret etant sous garantie je ne peut pas le faire intervenir Simple oui Contacteur de puissance ? Dijoncteur sur le contacteur de puissance ? Horloge sur le bouton Manuel/Auto ? quid de la panne ? Merci

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 10:38
par poisson volant
Normalement, tu dois avoir avec un schéma au moins pour le branchement!
Prends une photo de qualité on pourra peu-etre t'aider :wink: :wink:

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 11:09
par celdia
J'ai les photos mais je ne sais pas les envoyées sur le site les dernieres photos envoyées sur le site l'on ete par ericpastaga a qui je les avait envoyées par e-mail.[/img]

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 11:20
par ericpastaga
:lol: :lol: bah recommence je m'ennuie :lol: :lol: :wink:

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 11:35
par celdia
Merci pour ta gentillesse j'ai envoyé les photos

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 12:02
par ericpastaga
:lol: :lol: v'la les photos du bestio ;)

Image

Image

Image

:lol: :lol: hein merci qui ? ? ? mais que feriez vous sans moi :roll: :lol: :lol: :wink:

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 12:08
par ericpastaga
p'tit bonus :lol: :lol: un petit zoom sur la 2eme photo ;)

Image

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 12:43
par Junior
et donc c'est quoi la question?

Vincent

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 12:44
par ericpastaga
Junior a écrit:et donc c'est quoi la question?

Vincent


:lol: :lol: exact bonne question :lol: :lol:

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 13:57
par celdia
La question !
sur manuel la pompe ne demarre pas, sur auto avec l'horloge non plus
par contre lorsque je met un fil sur le contacteur de puissance (A2) et que je connecte ce fil sur un des contact dessus ce meme contacteur le moteur fonctionne. je ne sais pas comment verifier si il s'agit du contacteur ou du dijoncteur ou autre chose.

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:01
par celdia
Pour information en regardant l'armoir de face comme sur la photo
de gauche a droite: dijoncteur general/dijoncteur pompe de filtration/contacteur pompe de filtration/dijoncteur nage contre courant/contacteur nage contre courant. il n'y a que la pompe de filtration qui ne fonctionne pas.

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:05
par Junior
Donc la en gros quand tu alimentes ta bobine en 24V entre A1 et A2 la bobine colle?
Tu as un voltmètre?

Vincent

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:09
par celdia
oui j'ai un voltmetre. mais la bobine du contacteur est marque 220/230v ?

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:16
par Junior
autant pour moi! je suis habitué avec les élèves à du 24V!

Donc il faut que tu regarde pourquoi le jus n'arrive pas à ton contacteur. Donc regarder par exemple si en aval du disjoncteur qui protège la commande si il y a bien du 220V. Car ça fonctionne ni en Manu ni en Auto mais ça marche quand tu alimentes en direct ton contacteur donc je pense pas que ce soit les contacts auxiliaires qui merde.

Donc vérifie déjà le disjoncteur de la partie commande.

Vincent

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:16
par celdia
pour etre precis le contacteur possede 3 connexions en bas et 3 en haut
en bas je branche un fil sur la connexion A2 que je relie a la connexion en haut a droite et le moteur demarre.

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:17
par Junior
ta nage a contre courant marche?

Vincent

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:22
par celdia
oui le moteur de la nage c/courant fonctionne.

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:36
par Junior
tu as vérifié que tu as bien du jus en aval de ton disjoncteur?

Vincent

Armoire electrique

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 14:43
par celdia
comment verifier si le jus arrive bien au contacteur ?

MessagePosté: Dim 10 Fév 2008 à 15:05
par Junior
Bon il faudrait que tu repaires où vont tes 2 fils qui sortent de ton disjoncteur. En théorie tu dois en avoir un qui part direct sur la borne A2 de ton contacteur (en théorie branché sur le N du disjoncteur ou borne 2) et un autre (en théorie le L de ton disjoncteur ou borne 4) qui part surement à une borne de ton horloge et a une borne de ton bouton manu.

C'est comme ça?

Donc pour tester tu regardes déjà que tu as bien 220V en sortie du disjoncteur en mettant une pointe de touche de ton voltmètre sur chacune des bornes du disjoncteur.

Vincent

PS: en théorie faut mettre gants masque tapis!