Page 1 sur 1

Fouille boueuse

MessagePosté: Mer 23 Jan 2008 à 16:58
par PATMAC
Bonjour à tous.
Une fois la fouille réalisée, il subsiste 10 cm de boue dans le fond. Cela est du à un ruissellement continu d'eau souterraine que j'évacue avec une pompe vide cave placée dans le puits de décompression qui est déjà prêt. Il faut aussi expliquer que mon terrain est constitué de "mollasse" qui se désagrège avec l'humidité.
Avant de prévoir le radier de 20 cm, je vais mettre 20 cm de roulé 20/50 avec des drains agricoles vers le puits de décompression.
Ma question est la suivante:
Faut-il prévoir un bidim entre le roulé et la boue.
Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
Patrick

MessagePosté: Mer 23 Jan 2008 à 17:07
par chrisdream
oui mets un bidim avant les graviers ,ça semble impératif

MessagePosté: Mer 23 Jan 2008 à 22:08
par terrassier 44
et en plus ,enleve la boue (pas la bouee ,ça peut servir) tous les 2 metres mini pour faire pilier ou mieux virlabou

MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008 à 08:23
par PATMAC
Merci pour vos réponses, mais si j'enlève la boue il s'en reforme assez rapidement avec les ruissellements qui sortent du bas des parois. Cette boue prut-elle être vraiment nuisible sous le bidim et 20 cm de roulé?

MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008 à 14:31
par Alain22
Le bidim c'est bien :!:

MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008 à 21:30
par Lapozze
le géotextile, c'est plus que bien c'est indispensable.

Attention quand même à la nature du sol.

:shock: