Interrupteurs et Disjoncteurs pour alim local : que choisir?

par patman29
Jeu 20 Déc 2007 à 11:53

Je vais installer un local technique enterré à proximité de ma piscine, dans lequel se trouvera le coffret étanche, départ vers pompe (1600W), projo (300W), electrolyse (~200W), éclairage plages (360W) et réchauffeur 9kW.
Mon Local technique se trouvera à 30m de mon coffret éléctrique de garage.
J'envisage de faire partir d'un tableau divisionnaire situé dans mon garage (je me suis servi de l'abaque donné dans un autre post :wink: ) :
-1 cable en 3*10 carré pour le réchauffeur
-1 cable en 3*2.5 carré pour pompe + électrolyse
-1 cable en 3*1.5 carré pour éclairage (de manière à pouvoir commander le lightshow depuis l'intérieur de la maison)
tout cela vers le local technique.
Question : comment équiper mon tableau divisionnaire (alimenté, lui directement depuis le Disjoncteur de branchement EDF)
D'après tout ce que j'ai pu lire, je suis parti sur :
- 1 Interrupteur Différentiel de 63A 30mA AC http://www.batirmoinscher.com/catalogue ... produit=71
- 1 Disjoncteur mono de 20A pour le départ pompe http://www.batirmoinscher.com/catalogue ... roduit=917
- 1 Disjoncteur mono de 16A pour le départ éclairage
- 1 Disjoncteur mono de 40A pour le départ réchauffeur

1/Est-ce que cela est correct : type de produit et calibre?
2/Où trouver un disjoncteur 40A (j'ai beau chercher je ne trouve que du 32A maxi), je suis preneur de liens...dois je prendre un disjoncteur différentiel ?

Merci de vos réponses

par j-c 69
Jeu 20 Déc 2007 à 12:59

boujour,

avant de repondre au reste,

:shock: 9 KW pour un rechaufeur. puissance restitueée ou consomation absorbée (réelle) ?

caractristiques réchauffeur

par patman29
Jeu 20 Déc 2007 à 13:04

voilà ce que j'ai trouvé, http://www.boutiquepiscine.fr/chauffage ... rec-2G.jpg
puissance absorbée 40A, et puissance des thermoplongeurs de 9kW
Merci de prendre un peu de votre tps :wink:

par j-c 69
Jeu 20 Déc 2007 à 18:59

re bonjour

a bien oui :!: Ca consomme cette pettite bete là§§§

Allez, plus serieux, vous ne trouvez pas de disjoncteur 40 A car cela n'existe pas en protection type habitat.

la seule solution est de ce tourner vers des disj. de type tertiaire (exemple : DT 40 en 40 Amperes chez merlin gerin) à choisirs de préference en courbe C de par la longueure de cable.

pour le reste , cela me parait correcte dans la configuration que vous indiquez.
ceci dit verifiez bien que votre tableau secondaire supportera la charge : section du cable entre ce dernier et le disjoncteur de branchement ( j'espere qu'il y a un répartiteur sinon je n'est rien vu)

par j-c 69
Jeu 20 Déc 2007 à 19:05

OUPS ! je voulais dire en courbe B

par j-c 69
Jeu 20 Déc 2007 à 19:31

j'y pense , pour l'eclairage j'ai un doute sur la maniere dont vous voulez ploter léclairage.

je suis d'un naturel curieux :lol:

suite

par patman29
Ven 21 Déc 2007 à 08:09

Merci de ta réponse je vais chercher un DT40 de MG. :)
Pour l'éclairage, je pensais partir de mon départ 16A garage (cf plus haut) puis interrupteur dans le garage, puis direction le local technique et son tableau propre.
OK or not OK :?:
Pourquoi mentionnes-tu le répartiteur?

par anel1208
Ven 21 Déc 2007 à 08:22

juste une précision les produit en tertiaire sont le plus souvent en tri phasé donc incompatible avec un compteur classique

par j-c 69
Ven 21 Déc 2007 à 09:42

juste une précision les produit en tertiaire sont le plus souvent en tri phasé donc incompatible avec un compteur classique


votre remarque n'est pas tout à fais exacte.

Les produits appelés "tertiaire" presentent une gamme identique à celle prevue pour l'habitat (quoi que plus étendue) : mono, tri,tertra.
La difference est liés a leur pouvoir de coupure( courant de court circuit) qui est plus elevé pour le tretiaire (minimum 4.5 KAmpres).

Merci de ta réponse je vais chercher un DT40 de MG.

de rien :D
Pour l'éclairage, je pensais partir de mon départ 16A garage (cf plus haut) puis interrupteur dans le garage, puis direction le local technique et son tableau propre.

ok, mais si il ya un inter sur le tableau du local piscine pense à le laisser en position allumé, sinon bonjour les allés retour.

Pourquoi mentionnes-tu le répartiteur?

logiquement il ne doit y avoir qu'un seul départ par borne sur un disjoncteur de branchement. Le depart vers un tableau secondaire doit etre effectué dans le tableau principal par l'entremise d'un repartiteur placé en tete de ce dernier( avant les disjoncteurs).
mais bon, pense quand meme à resserer les bornes du disjoncteur de branchement de temps en temps.

suite

par patman29
Ven 21 Déc 2007 à 10:46

OK jc, j'ai tout pigé.
:wink:
NB : il me semble bien avoir vu un répartiteur :D
Pour l'interrupteur du local, j'y avais pensé! :idea: :idea:
Merci encore pour tes lumières.

je ne trouve tjrs pas de DT40 40A en mono

par patman29
Ven 21 Déc 2007 à 10:59

Jc
j'ai bien cherché (enfin je crois) et je ne trouve pas de DT40 40A en mono. Sur quoi puis-je me rabattre?
SI tu trouves un lien, je suis preneur :wink: :wink:
pat

par fraggy
Ven 21 Déc 2007 à 19:28

Hi et chez bricodepot ? il y a :wink: :wink:
@+fraggy
PS: quelle est la puissance de ton compteur edf ? :wink:
@+fraggy

par patman29
Sam 22 Déc 2007 à 08:39

bientot 90A :wink:

par fraggy
Sam 22 Déc 2007 à 09:01

patman29 a écrit:bientot 90A :wink:
ok et pour le moment ? Je tu pose la question pour savoir la section du cable entre comptreur EDF et ton tableau general :!: :!:
@+fraggy

par patman29
Sam 22 Déc 2007 à 09:24

du 25mm2 je crois

par fraggy
Sam 22 Déc 2007 à 10:25

ok pas de pb
Pour ta pompe passe en 16A :wink:
Si tu a un bricodepot pres de chez toi tu va trouver bonheur :lol:pour ton inter dif
j ai pris un 63 A chez eux :wink: donc pas de pb
@+fraggy

par j-c 69
Sam 22 Déc 2007 à 13:25

salut,

je ne sais pas dans quel coin tu resides, mais si tu as un magasin professionel style "comptoir lyonnais d'electricite" ou "fournet rouviere",ils vendent au particulier( bien sur au prix fort, mais bon)

la reference du DT 40 est 21015 chez Merlin gerin.

par j-c 69
Sam 22 Déc 2007 à 13:39

Pour ta pompe passe en 16A


perso je resterais en 20 A : il n'y a pas de difference de prix et cela te permetera d'avoir une reserve de puissance (montage d'un surpresseur par exemple)

par fraggy
Sam 22 Déc 2007 à 18:20

j-c 69 a écrit:
Pour ta pompe passe en 16A


perso je resterais en 20 A : il n'y a pas de difference de prix et cela te permetera d'avoir une reserve de puissance (montage d'un surpresseur par exemple)


:shock: :shock:
Pompe 1000W + surpreseur 1OOOW ( belle bete ) ca fait 2000W donc 8,6A
.
16 A sans pb :wink: :wink:
@+fraggy
Modifié en dernier par fraggy le Sam 22 Déc 2007 à 20:53, modifié 1 fois.

par fraggy
Sam 22 Déc 2007 à 18:26

Un dernier truc patman29 :40 A c est super limite sur tout si tu a sur le rechauffeur :éclairage plages (360W)!: :!: en 220 V tu aura 42,2 A passe sur du 45A :wink: :wink:
@+fraggy

par patman29
Dim 23 Déc 2007 à 18:10

Sur la ligne du réchauffeur, uniquement le réchauffeur, soit 9kW pour 40*230V=9.2KW, le technico-commercial de chez Caron dit que ça suffit.
Mais bon si je trouve un 50A je le prendrais histoire d'etre tranquille (45A ca n'existe pas Fraggy :cry: ).
Sinon sur la ligne pompe je garde un peu de réserve pour un Ph Auto, et donc mes 20A.
je passerais chez Brico Dpot un de ces 4 :wink:
Joyeux noël à tous et merci pour ces précieuses infos.
Je creuse le fouilles la semaine prochaine!

par fraggy
Dim 23 Déc 2007 à 20:37

50A non plus :oops: :oops:
bon courage pour la suite :D
bonne fin d année :wink:
@+fraggy

par patman29
Mar 08 Jan 2008 à 10:25

Suis passé chez Brico Dépot : pas de disjoncteur au delà de 32A disponible. :cry:
Selon vous puis-je me rabattre sur un modèle tétrapolaire que l'on trouve assez facilement en 40 ou 63A (mon installation est en mono) et n'utiliser que 2 pôles pour connecter 1P+N?
Sinon, j'ai trouvé ça en 2 pôles : http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/121
Vous en pensez quoi, toujours pour équiper mon tableau qui va vers mon local technique.
NB : le tableau divisionnaire est monté, avec un ID 63A 30mA, et un DJ 16A pour le cable éclairage. Les gaines sont tirées, il ne reste plus qu'a raccorder et à trouver ce fameux DJ pour réchauffeur+pompe qui me manque :twisted: :twisted:
Merci de vos réponses
Pat