Normes ?? distance entre eau et eclairage sur dallage .

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 12:13
par marcus17
bonjour ,

J aimerais installer des plots electiques autour de la piscine mais je ne connais pas la distance reglementaire entre l eau et l éléctricité, sinon obligation d installer un transformateur en 24V

merci de me conseiller. :D

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 12:20
par malibu
bonjour
la distance est de 3.50m entre l eau et le point electricité

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 12:25
par marcus17
merci beaucoup pour cette reponse rapide

je n ai que 2.50m de distance , ou puis je trouver un transformateur ? merci d avance :wink:

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 12:25
par ericpastaga
salut voiçi ceci si ça peut t'aider ;)

Image

voiçi la source (fichier pdf):

http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/d ... 8-E.06.pdf

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 12:31
par marcus17
merci pour ce plan .


a priori je n ai pas le choix je dois passer en 12V et acheter un transfo :?

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 14:42
par bc327
On vend maintenant de l'éclairage extrérieur 12 V à LED à prix relativement démocratique. J'ai perso acheté 3 lampes à encastrer dans le sol pour 65€.

Vu la technologie LED, la conso est ridiculement basse. A mon avis, l'éclairage d'une ampoule LED (de 1,5W) correspond à une ampoule halogène de 20 W ou 30 W.

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 18:09
par tazminator31
slt

moi j'ai mis une rangée de petit spot a led bleu( 3 leds) tout autour des margelles ca rend nickel la nuit
par contre c'est du 12v

perso j'ai acheté le tout a casto dans les 50 euros les 10 spots, pour le prix c'est pas mal par contre c'est juste pour faire joli c'est pas pour éclairer :wink:

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 18:40
par Phil.
si j'en crois le shéma, la distance mini pour le 220v est 2m mais avec une protection diff et ça jusqu'à 3,5m .

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 19:48
par marcus17
pour mettre du 12V on est bien obligé de passer par un transformateur non?



merci pour vos reponses :D

MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007 à 19:50
par bc327
Of course ! A moins que l'EDF ne te fournisse du 12 V pour ta maison :D

MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007 à 09:21
par bernard46
Ou branché sur l'auto! :wink:

MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007 à 12:18
par colom
Bonjour,

Je ne suis pas d'accord , il est possible de mettre du 220v à condition de passer par un disj 30ma sinon toutes les piscines ayant un bloc filtrant
(desjoyaux,magiline etc) et celles ayant une NCC seraient hors normes.
Ces piscines ont les pompes a 30cm de l'eau et les pompes sont alimentées en 220v ou en tri.

A+

MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007 à 12:33
par Junior
il n'y a pas que le diff de 30ma mais aussi le classement ip

Vincent

MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007 à 13:30
par Pascal_974
Exactement !

Je persiste à ne pas comprendre pourquoi on met en relation les normes pour les salles d'eau et les normes pour l'extérieur !

Une installation avec un classement IP suffisant doit faire l'affaire !

Sinon toutes nos pompes seraient en 12V, pareil pour les filtrations et les éclairages d'aquarium . . . :roll:

MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007 à 14:35
par exalik
Bonjour,

Il me semble que tu peux amener du 220V à moins de 3m50 de la piscine à condition que le ou les branchements soient sous boîtier étanche (IP 65 au minimum) avec passages de câbles également étanches bien sûr . :wink:


Olivier