Page 1 sur 1

inversion d'arrivée polaris et retour refoulements

MessagePosté: Dim 08 Juil 2007 à 22:34
par Philhor
Bonsoir,

J'ai l'impression d'avoir inversé certains tuyaux lors du montage de mon local.

Je m'explique:

Les arrivées skimmer et bonde fonctionnent normalement, mais la prise balai refoule dans la piscine, ce qui me fait dire que le retour passe par la sortie.

Je pense que le tuyau que j'ai branché sur le conduit d'arrivée du polaris (en direction de la pompe) est celui des 2 buses de refoulements, car dans la piscine rie ne se passe.
Par contre lorsque je tourne la vanne pour ouvrir l'arrivée, la pression chute, :?: :?: et l'eau n'arrive plus.

J'espère que cela est normal, qu'il n'y a pas de fuites, et je vais donc inversé les 2 tuyaux.

MessagePosté: Lun 09 Juil 2007 à 05:40
par olivedu89
Bonjour,

Normalement il faut mettre une vanne en entré et en sortie du polaris, si tu n'as pas mis cette vanne ou qu'elle est ouverte alors il est normal que l'eau ressorte par ta prise balai, le circuit doit etre fermé quand tu n'utilise pas le surpresseur.

MessagePosté: Lun 09 Juil 2007 à 07:44
par Philhor
Bonjour,

Le problème c'est que j'ai bien installé les 2 vannes (je n'ai pas encore branchéle polaris sur le surpresseur), et que lorsque je ferme cette vanne, l'eau ressort par la prise balai, et quand je l'ouvre, la pression chute et plus rien ne sort. :cry:

MessagePosté: Lun 09 Juil 2007 à 08:14
par olivedu89
Voilà le schéma de ma filtration:
Image
lorsque les vannes 1 et 2 sont férmées (les petites sur le 32mm) le trajet de l'eau dans le circuit de la prise balais se fait dans le sens de la flèche bleue, lorsqu'elles sont ouvertes (et que le surpresseur est en route), la circulation se fait dans le sens des flèches vertes, mais quand elles sont férmées, il est impossible que de l'eau ressorte par le circuit de la prise balais.

MessagePosté: Lun 09 Juil 2007 à 09:23
par Philhor
Merci pour ton explication.

Mon installation ressemble à la tienne, mais je pense avoir inversé 2 tuyaux.

J'ai du mettre l'arrivée de la prise balai sur le conduit de refoulement, et branché, le tuyau d'arrivée dans le local du refoulement sur le conduit de la prise balai.

Je ne vois que cette explication.

:cry:

MessagePosté: Lun 09 Juil 2007 à 20:07
par Philhor
Après avoir inversé les tuyaux plus aucun problème. :lol:

Merci encore.

MessagePosté: Lun 09 Juil 2007 à 21:31
par olivedu89
pas de quoi, moi aussi j'avais eu du mal à comprendre cette histoire de surpresseur, mais avec un dessin ça va toujours mieux.
cordialement.

MessagePosté: Mar 10 Juil 2007 à 09:17
par franckM
Ouai. . . ça arrive, moi j'avais branché le surpresseur à l'envers en aspiration, quel c** !