Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

question electricité

par warty
Sam 02 Juin 2007 à 08:13

je vais tirer un cable de mon tableau electrique vers mon futur local technique (25 metres). Entre les deux, je n'ai que de la terrasse beton, je vais donc faire une saigné et noyer le cale dans le beton.
J'ai du cable rigide 3G6 mm². Je pense pas qu'il faille le mettre comme ca, je suis obligé de le passer dans une gaine non ? si oui dois je passer dans de la gaine rouge EDF ou dans de la gaine ICTA ?

Au niveau profondeur de la saigné, y a t'il une profondeur mini a respecter ?

Merci d'avance.

par mauricettedelourdes
Sam 02 Juin 2007 à 09:17

gaine rouge, pour 25 M sinon tu vas galerer 8)

par j-c 69
Dim 03 Juin 2007 à 18:42

salut,

Dans une chappe beton pas de profondeur réellement obligatoire, prevoir au moins 2 cm au dessus.
Tu dois passer ton câble obligatoirement sous conduit et comme le fait remarquer mauricettedelourde, il est plus simple de tirer du câble sur cette longueur dans du conduit rouge(annelé à l'exterieur, presque lisse à l'interieure).
le diametre du coduit doit être de telle sorte que le câble ne représente qu'un tiers de celui-ci.
le grillage avertisseur n'a pas lieu d'etre dans le cas d'une chappe béton.

par warty
Lun 04 Juin 2007 à 08:56

ok merci pour la confirmation.

par Phil.
Ven 08 Juin 2007 à 21:50

passe ton cable dans la gaine avant de tout instaler, se sera plus facile que si tu dois prendre des virages.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités