Page 1 sur 1

Cable électrique pour local nage à contre courant?

MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 07:13
par Philhor
Bonjour,

Quel est le diamètre du cable pour la pompe d'une nage à contre courant à tirer du local technique au local de la pompe?

La ncc est de la marque Astral.

Merci

MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 07:15
par Philhor
J'ai oublié,

Comme j'envisage de construire le local de la pompe juste derrière le mur de la piscine, quel doit être sa dimension minimum?

Ou doivent aller les eaux de pluie ?
Dans le remblai?

Merci de vos précieuses réponses.

MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 08:44
par bc327
Le diamètre du cable électrique dépend de sa longueur, de la puissance de la pompe et du voltage (220 ou tri 380 V). J'ai aussi acheté une NCC Astral mais il ya différentes pompes.

Je compte aussi placer ma NCC à 2m de ma piscine et construire un petit local technique enterré. A mon avis, il faut veiller à une certaine ventilation et surtout à l'évacuation de l'eau.

Je compte procéder de la manière suivante :

- creuser un local technique de dimension un peu plus grande que la pompe (cela permettra de travailler à l'aise, une meilleure évacuation de la chaleur et une meilleure aération) dans la terre et renforcer ses murs avec des parpaings et du mortier
- faire une chape avec des pentes pour permettre l'évacuation de l'eau vers le tour de la pisicine et permettre une bonne fixation de la pompe sur le sol
- prévoir 2 cheminées en tube PVC afin d'aérer le local technique
- recouvrir le local technique avec une plaque en acier.


Lorsque je serai à cette étape du travail, je ferai des tofs sur mon blog.

MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 13:23
par Philhor
Merci de ta réponse,
Je pense que nous avons la même ncc Astral (pièce à sceller/façade)? par contre je n'ai pas encore acheté la pompe.

Quel conseil me donnerais tu sur les caractéristiques?

Je vais faire comme toi, concernant le local avec des dimensions de L 60/70 x l 50 x h 30 à 40 centimètres en dessous de la base de la pièce à sceller, puis une pente pour l'évacuation dans le remblai.

J'attends de voir sur ton super blog la suite des travaux.

A+.

MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 14:20
par bc327
J'ai pris la plus puissante sur piscineweb.com (4.5 CV) mais c'est en tri 380 V.

L'avantage du tri, c'est que ça permet aussi de réduire la section des cables.

Sur ce super site, tu devrais trouver la section des cables qu'il te faut en fonction de la puissance de ta pompe : http://volta.electricite.free.fr/articl ... =fr&pg=605