Raccordement électrique du local

par olive47
Sam 10 Mar 2007 à 22:00

Mon local technique est situé à 35m du tableau électrique de la maison, je pense l'alimenter en rajoutant un interrupteur différentiel sur mon tableau puis départ vers le local en 6mm2.
Dans le local je pense donc brancher le moteur (1cv) par l'intermédiaire du coffret fourni (qui alimente aussi le projecteur) puis plus tard le surpresseur.
Je pensais donc placer en parallèle avant le coffret du moteur un coffret élec. 4 circuits, un circuit éclairage local(1point)+extérieur (3points), un circuit pour deux prises et deux circuits libres au cas ou.
Je ne suis pas spécialiste j'ai donc qqs questions:
-Cette installation vous paraît-elle correcte et rationnelle?
-Que puis-je placer à l'arrivée dans le local pour pouvoir couper en cas de pb toute l'alimentation puisque l'inter. diff. sera au tableau de la maison?
-Je pense passer mon 6mm2 sous la toiture puis le long d'un mur, dois-je mettre le câble sous gaîne?

par Tony
Sam 10 Mar 2007 à 23:14

bonjour,

tu peux passer 5 Ampères max dans 1mm2. Il faut que tu determines la puissance consomé par tout tes appareillages et tu sera quelle grosseur de cable il te faut.
Exemple: Une pompe mono de 1CV consomme 736W
P=UxI
736=220xI
I= 736/220
I= 3,35A
Ta pompe consommant 3,35A et 1mm2 suporte jusqu'a 5A, un cable d'une grosseur de 1mm2 sufi.

par plouf plouf 31
Dim 11 Mar 2007 à 00:08

Tony a écrit:Ta pompe consommant 3,35A et 1mm2 suporte jusqu'a 5A, un cable d'une grosseur de 1mm2 sufi.


Sauf qu'il a 35 metres plus 2 ou 3 ampoules + les projecteurs de piscines + 1 ou 2 prises + peut être plus tard une PAC sait on jamais.
Comme chacha j 'opte pour le 6 mm2

par Junior
Dim 11 Mar 2007 à 00:13

Tony a écrit:bonjour,

tu peux passer 5 Ampères max dans 1mm2. Il faut que tu determines la puissance consomé par tout tes appareillages et tu sera quelle grosseur de cable il te faut.
Exemple: Une pompe mono de 1CV consomme 736W
P=UxI
736=220xI
I= 736/220
I= 3,35A
Ta pompe consommant 3,35A et 1mm2 suporte jusqu'a 5A, un cable d'une grosseur de 1mm2 sufi.


et la chute de tension tu l'as met où dans ton calcul! pour 10A avec du 6² tu peux aller jusque 31m donc met du 6²

re

par yoda26
Dim 11 Mar 2007 à 08:46

salut

perso j'ai passer du 6mm2 pour 35 m

dessus j'ai lapompe ,eclairage local et exterieur ,projo pisicne

et un chauffage 500 w pour l'hiver dans le local

d'apres les abaques ca passe

voici le lien pour tableau abaque 220 v
http://volta-electricite.info/articles. ... =fr&pg=605

bon courage

par shumi
Dim 11 Mar 2007 à 09:49

Tony a écrit:bonjour,

tu peux passer 5 Ampères max dans 1mm2. Il faut que tu determines la puissance consomé par tout tes appareillages et tu sera quelle grosseur de cable il te faut.
Exemple: Une pompe mono de 1CV consomme 736W
P=UxI
736=220xI
I= 736/220
I= 3,35A
Ta pompe consommant 3,35A et 1mm2 suporte jusqu'a 5A, un cable d'une grosseur de 1mm2 sufi.


+1 avecTony; à quoi sert de surdimentionner la section du cable :?:
Perso j'ai une longueur de 17m du local à la maison et j'ai mis du 2.5mm2
pour la pompe+projo piscine de 750w + pompe arrosage 700w + 1 éclairage; et je peux encore ajouter une PAC si je veux :wink:
non :?:

par Junior
Dim 11 Mar 2007 à 10:29

Le probleme c'est pas si ton cable va ou pas supporter l'intensité! mais plutot ce qu'il va rester comme tension au bout de ton cable. Donc ok avec du 2.5mm² tu peux deja faire passer pas mal mais apres au bout de 100m il te reste quoi?!

Vincent

par hdel31
Dim 11 Mar 2007 à 10:47

Eh non!
La chute de tension en usage normal est une chose, mais celle en cas de court-circuit est aussi très importante. Ainsi, au delà d'une certaine longueur, l'intensité de court-circuit n'est plus suffisante pour assurer un bon déclenchement de la protection, et c'est le conducteur qui fond ! La longueur maximale dépend bien sûr de la section du câble et du calibre de protection, mais aussi de son type : fusible (rare maintenant) ou courbe (B, C, D) du disjoncteur.
Pour 35m et 1,5mm², les disjoncteurs 16A type B sont utilisables, pas ceux type C ou D. En 10A, on peut utiliser du B et C.
De la même façon, un prolongateur au bout duquel se produit un court-circuit peut fondre sans que le disjoncteur declenche dans certains cas où la protection est mal calculée (déjà vu). L'électricité, c'est simple en apparence, mais il y a aussi des pièges. Théorie et pratique vont ensemble, pour reprendre un autre post.

par Tony
Dim 11 Mar 2007 à 11:06

Attention,

Pour l'exemple que j'ai donné j'ai déterminé la grosseur de câble pour la pompe au coffret électrique.
Si tu veux déterminer la grosseur de ton câble, du coffret électrique de chez toi au pool house, il faut que tu additionnes toutes les puissances de tes appareillages (lumière, PAC, pompe.)Le cas peu probable qu'ils fonctionnent tous en même temps.
Et tu fais le même calcul, que dans mon exemple.
Met un 30mA en entete si tu veux être tranquille.

par Junior
Dim 11 Mar 2007 à 11:46

Bah le transfo n'est jamais loin non plus de chez toi, regarde.

Et pour Hdel31 effectivement il y a le declenchement mais je voulais pas non plus rentré dans trop de details!

Vincent

re

par yoda26
Dim 11 Mar 2007 à 13:53

pour b*z**

le cable arivée EDf ai du 16 ou du 25 mm2

ca fait un paquet d'amperes disponible

re

par yoda26
Dim 11 Mar 2007 à 19:03

pour le dernier

il lui reste plus car allumés les bougies :lol: :cry: :cry:

et a chauffer au bois

par olive47
Dim 11 Mar 2007 à 21:06

Merci de vos interventions mais le câble je l'ai déjà (6mm2).
Je vais donc faire mon installation comme je l'avais décrite puisque ça à l'air correct.
Pour le câblage dans le local, tube IRL rigide ou gaîne ICTA annelée?

par olive47
Lun 12 Mar 2007 à 21:18

Je pensais mettre des fils H07VU donc sous gaine ou tube, mais si on peut le faire direct avec du câble ce sera plus simple.

par BATMAN76
Lun 12 Mar 2007 à 21:51

Pour Olive47, je me suis posé la meme question que toi il n'y a pas si longtemps. Comme dit plus haut, la perte en ligne est une chose, les risques d'echauffements des cables suivant la puissance consommée, sont plus importants. Avec du 6², on peut tirer 7kW, ce qui est largement suffisant pour pompe/surpresseur/eclairage/PAC. Dans ce cas, mettre un disjoncteur 32A.

si tu n'as pas de PAC, du 3x4² est suffisant (mettre alors un disjoncteur 20A). On pourrait meme mettre du 2.5 mais c'est limite

Pour ma part j'ai fait les 2 :
- un 3x4² pour pompe/surpresseur/eclairage
- un 3x6² en reserve pour la futur PAC et extension de la maison

J'ai passé les cables dans une gaine ICT de D=63, enterrée (ca marche avec du D=40 mais c'est plus difficile de passer les cables surtout quand ca fait 50m).

tout ca c'est peut être du "luxe" mais quite à faire la tranchée, tirer les cables, autant ne pas y revenir pour les 30 prochaines années. :lol:

N'oublie pas la protection au depart avec un 30mA differentiel, ca c'est fondamental