Je souhaiterai réaliser un éclairage avec Spots encastrés autour de ma piscine en cours de construction.
Quel sont les règles et les matériels à utiliser.
Merci
Je te conseille de placer des spots avec leds ou power leds, c'est du 12 v ça consomme pas grand chose mais c'est uniquement du balisage et la distance ainsi que la section des fils vu la faible consomation 1.5 w par spot est faible.
La première règle il me semble est d'utiliser des systèmes à basse tension en 12V.
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnantPolaris 280Tiger Shark
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet : http://www.construire-sa-piscine.com
bonjour.
franck et biquet ont raison, une alimentation en très basse tension , des pièces immergées avec du 12 volts alternatif(norme de protection nf 15-100)le tableau général, protégé par un disjoncteur de 30ma, ce coffret doit être implanté à une distance minimum de 3.50mdu bord de la piscine.
salut
Pour les spots avec leds il y a le modèle carré et rond avec 9 leds blancs
il est possible de placer 14 appareils via le transfo a 30 m max avec du 1.5 mm ² et le courant est continu par contre je crois que c'est du 24 v .
le transfo ce trouve donc dans le local technique .
c'est 12 v alternatif à l'intérieur du bassin 24 v dans le volume enveloppe soit 2.50 m autour du bassin et 24 v dans le volume de protection le volume de circulation peut recevoir du 50 v maxi
donc le 220 v à moins de 4 m périmétriquement est proscrit.
Qu'en est-il des pompes intégrées au mur (comme chez Magiline par exemple) Elles fonctionnent quand même au 220 V, voire 380 et ne sont pas en-dehors du périmètre de sécurité ?
Les appareils necessaires a l'exploitation piscine sont admis a la condition
soit d'être de la classe 2
soit d'être alimenté individuellement par separation de sécurité des circuits
selon prescription art 76 équipot des masses etc etc
soit d'être alimenté en très basse tension de sécurité , de tension d'une valeur égale a 25 volts en courant alternatif ,36 v en continu non lisse et 60 en continu lisse.
dans tous les cas diff 10 ma
ref rgie belge
Pour moi le moins de risques possibles tout le plus loin possible avec le plus de sécurité possible la vie n'a pas de prix.