Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

liaison local technique - piscine. quel disjoncteur?

par malibu
Sam 10 Fév 2007 à 21:29

bonsoir
installation rechauffeur électrique 9KWA mono départ du tableau maison disjoncteur 63A 30mA jusqu au local technique 6m en 10 carré
du local technique à la piscine 20m en 10 carré
prévoir quel disjoncteur dans local technique? merci

par yoda26
Dim 11 Fév 2007 à 08:26

salut

si je me rapelle bien P=UxI donc 9kw(9000w)

donc I=P/U 9000w/220v=40A

je dirais donc un disjoncteur de 40A pour ta PAC


a confirmer :(

par malibu
Dim 11 Fév 2007 à 09:21

bonjour
je pensais mettre à nouveau un 63 A 30mA et ensuite dispatcher disjoncteur 40 A pour le chauffage et autres disjoncteurs 20A 16A 10A le local technique est à 20m de la piscine Desjoyaux 8 X 4 avec groupe filtration GRI 181 Début des trvx courant Mars
merci pour vos réponses rapides et bon Dimanche

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 6 invités